Hallo zusammen!

Wir haben eine Mitsubishi A3NCPU mit 50 E/A und Sondermodulkarten im Einsatz. Die
Steuerung funktionierte bisher ohne Probleme. Da es für die A Serie keine Ersatzteile mehr gibt, wurden Überlegungen angestellt die Steuerung austauschen.
Nun gibt es die Möglichkeit das die alte A3-CPU entfernt wird und die neue Q-CPU auf einem neuen Baugruppenträger QA68B montiert wird. Dieser wird mit den bestehenden Baugruppenträgern verbunden und somit können die alten E/A Module noch weiter verwendet werden.

Hat das schon jemand so umgesetzt, und welche Erfahrungen wurden damit gemacht.



Gruß
Charly
 
Hallo Charly,

ich habe es zwar selber noch nicht gemacht, kann Dir aber als Einstieg
die "Translation" Broschüre und "Fundamentals" von A auf Q empfehlen.

http://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/fa/document/catalog/plc/l08077e/l08077ef.pdf
http://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/fa/document/catalog/plc/l08043eng/l08043engg.pdf

Da steht alles drin, und Du kannst Dir selber am Besten ein Bild
machen ob es sich für Euch lohnt.

Ich denke an Anpassungen zu SPS Sonderregistern und
Buffermemory Anpassungen wirst Du nicht rumkommen.
Reine digitale Karten sollten ohne Probleme umstellbar sein. Bei 50 EA's macht
sich weniger Verdrahtungsaufwand schon bemerkbar. Und eine
Fehlerquelle weniger ...

Ich würde es machen und versuchen direkt auf GX Works 2 im
"Simple Mode" zu wechseln. Dann hast Du alles auf dem neusten
Stand. ;)

Viele Grüße
Heiko
 