    Hallo zusammen,

    ich versuche gerade in einem MSS - Projekt etwas Ordnung zu schaffen und wollte die Schaltung auf mehere Pläne verteilen.
    Kann ich z.B. eine Sicherheitseinrichtung wie z.B. eine Schutztür auf einem Plan darstellen und die allgemein Not-Halt einrichtung auf einem andern Plan erstellen un das ergebnis von dieser im Plan der Schutztüre wieder aufnehmen und z.B. einen Sicheren Halt für deen Antrieb hinter dieser Tür verwenden?
    Bei Pilz geht das über sogenante Anschlusspunkte gemacht werden.
    Wie würde das bei der MSS gemacht oder geht das garnicht?
    Zitieren Zitieren Siemens Sicherheitssteuerung MSS  

  2. #2
    Registriert seit
    26.11.2010
    Beiträge
    181
    Danke
    9
    Erhielt 13 Danke für 13 Beiträge

    Standard

    Hallo

    Ich weiß nicht was ein MSS Projekt ist.
    Welche Software verwendest du?
    S7 300 mit F Ein- bzw. Ausgangskarten?
    PCS7 mit F Ein- bzw. Ausgangskarten?
    Arbeitest du mit CFC Plänen?

    Also mit dem CFC Editor ist so dass du auf einem Plan
    6 Seiten hast. Weiter stehen dir aber noch mehrere Blätter
    zur Verfügung (genaue Anzahl weiß ich gerade nicht).

    Was du dann auf eine Seite packst ist dir überlassen.
    Die Verbindungen kannst du projektweit verwenden,
    also auch in andere Pläne, in andere Blätter bzw. Seiten.

    Es sollte meiner Meinung nach so sein dass ein
    anderer Kollege das verstehen können soll was auf einer
    Seite dargestellt ist.
    Es gibt auch die Möglichkeit von statischen Texten (Hilfetexte)
    oder Überschriften.

    Gruß
    Bernhard

  3. #3
    buffi4711 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.02.2005
    Beiträge
    246
    Danke
    3
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    Lösung gefunden:
    Verbindungspunkt markieren, rechte Maustaste - "Verbindung ziehen beginen", Planseite wechseln und Ziehlpunkt anklicken, rechte Maustaste "Verbindung ziehen abschließen"

    Wenn mans weiss also ganz einfach.

    Gruß
    Buffi4711

Ähnliche Themen

  1. MSS oder Bi-Metall bei Y-D-Schaltung
    Von McMeta im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 24.06.2008, 12:10
  2. Sicherheitssteuerung Kat4
    Von bennzi im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 12.12.2007, 08:25
  3. Absicherung mit MSS
    Von RobRoy94 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.04.2006, 20:45
  4. Bi-Metall oder MSS
    Von otto99 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.04.2006, 20:18
  5. Sicherheitssteuerung über S7?
    Von Jan Dornbach im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.03.2006, 21:59

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •