Hallo zusammen,

ich möchte eine Hallensteuerung für unsere Fahrzeughalle beim Bayerischen Roten Kreuz umsetzen.
Prinzipiell möchte ich die Siemens LOGO! via Schalter oder Taster bzw. Magnetsensoren am Eingang steuern.

Wie muss ich einen einfachen Schalter, Taster,... physikalisch anschließen, wenn ich damit I1 triggern möchte?
Ich denke mit ich muss eine Brücke zwischen "M" und "I1" herstellen um den Eingang zu triggern.

Reicht hier brücken, oder muss hier Strom anliegen, dass die Logo es erkennt?

Ausgänge sind Potentialfrei, das habe ich soweit verstanden.

Vielen Dank für eure Hilfe

Marcel
 
Es gibt LOGO!'s, welche die digitalen Ausgänge über Relais schalten (Potentialfrei), und es gibt auch LOGO!'s, welche die Ausgänge über Transistoren schalten (Potentialgebunden).
Da Du nicht schreibst, um welche Spannungsebene der Versorgungsspannung es sich handelt (12/24VDC, 24VAC oder 115/230VAC), kann man keine genaue Angabe zu den Eingängen machen.
Generell gilt:
Bei Gleichspannung liegt der Kontakt zwischen L+ und z.B. I1, bei Wechselspannung zwischen L1 und z.B. I1.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich möchte die 12/24v 0BA6 einsetzen.
Da diese ja mit Gleichspannung betrieben wird, muss ich also für Eingang 1 eine Brücke zwischen L+ und I1 herstellen?
Hier reicht eine einfach Brücke z.B. über einen Schalter, Taster,...?
 
Ja, zum Ansteuern der digitalen Eingänge reichen Schalter, Taster, Endschalter oder z.B. potentialfreie Relaiskontakte von anderen Geräten. Ist die LOGO! denn eine Variante mit Relaiskontakten?
 