Analge Temperatur Multiplexen und in Steuerung verwenden

Hobbo

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja Hallo erstmal,

Ich weiß ja noch nicht ob ihr es schon wusstet aber ich bin neu hir.
Ein wenig über mich dürft ihr ruhig auch wissen

Bin 17 Jahre ALT :p
Komme aus Walsrode/Niedersachsen
und bin Auszubildender im 2 lehrjahr als Elektroniker für Automatisierungstechnik (Industrie)

Jetzt zu meiner Frage bzw. Problem:

Ich habe 10 Temperatursensoren (PT100) die an einem Heizsystem angeschlossen sind (2 Leitersystem)
Nun kommt mein Chef natürlich an und meint das die Analogen Baugruppen (Wago steuerung) viel zu teuer wären (fast 1000€ insgesamt), da kam von meinem Ausbilder die Idee das ich das ja alles vllt Multiplexen könne.
Jetzt kommt das Problem dazu:
- Wie geht das ?
-Was brauche ich alles ?
-Und wie Teuer (falls ihr das wisst) ?

Joa das sind die Probleme die ich habe da mir Google alles viel zu kompliziert erklärt muss ich jedes zweite Wort erstmal nachsuchen usw.
Daher hofe ich das ihr helfen könnt.

Mfg Robin

PS: Ich bin über jede Hilfe oder anderen Lösungsvorschlag dankbar :)
 
Von der Fa. Rinck Elektronik gibt es einen fertigen 16 kanaligen Multiplexer für PT100 Sensoren. Dieser hat einen analogen Ausgang. Durch einen Takt, welcher im SPS-Programm vorgegeben wird, werden über 4 digitale Ausgänge der SPS die 16 Kanäle des Multiplexer wechselweise auch den einen Analogausgang geschaltet.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Robin,
für diese Aufgabe benötigst du eine Mimik, die in der von dir zu steuernden Reihenfolge die PT100's auf den Analog-Eingang aufschaltet - das könnten z.B. Relais sein.
Du würdest also (bei korrekt verdrahteter Hardware) so vorgehen :
Mit einem SPS-Ausgang das Relais für den ersten Temperatur-Sensor ansteuern, einen kleinen Augenblick warten, den Messwert des Sensors in Speicherstelle 1 einlesen.
Nun das Ganze so weiter mit dem 2. und jedem weiteren Temeperatur-Sensor.
Kannst du das umsetzen ?

Gruß
Larry
 
erstmal danke für deine schnelle antwort :)

weiß du ob es diesen multiplexer auch für Hutschienen gibt, muss das ganze nämlich in einem Schaltschrank für meinen Chef verdrahten
 
Danke auch dir für deine Antwort Larry
aber ich verstehe Leider nicht so ganz was du meinst (wie schon gesagt grad erst zweites Lehrjahr)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was genau verstehst du nicht ...?
Ob nun mein Vorschlag oder der von 190B (bei mir mußt du etwas selbst aufbauen - bei dem Vorschlag von 190B ist das schon fertig aufgebaut) - in der SPS ist in beiden Fällen das Gleiche zu tun ...

Gruß
Larry
 
Ich versehe das von dir nicht so ganz Larry
aber so wie ich es verstehe kann ich es nich verwenden da dies alles von der Firma nacher offiziell verkauft wird, da kann ich nichts selber löten oder ähnliches

Mfg Robin
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich bleibe bei meiner Frage ...
Was genau verstehst du nicht ...?
Du mußt auch nichts selber löten (oder so) - es muß nur etwas richtig verdrahtet werden - so oder so ...
Vielleicht überlegst du einfach mal (das war ja wahrscheinlich auch der Hintergrund der Aufgabe deines Chefs) wie das wohl funktionieren müßte.
2. Lehrjahr ist für mich keine Begrenzung - dein Chef scheint sich bei der Aufgabe ja etwas gedacht zu haben ...

Gruß
Larry
 
ahsoo ok.

Ich bin aber mal ehrlich
Ich ziehe die Lösung von 190B vor das dies iwie hübscher auch aussieht. :p

Danke an beiden trotzdem.

Mfg Robin

Jetzt müsste ich nur noch wissen wie das verdrahte und dementsprechend in der SPS programmiere, denn die Temp werte sollen ja auch weiter verwendet werden
 
Zum verdrahten: Datenblatt von Rinck
Zum ansteuern: Einen Takt generieren, der einen Zaehler von 0-9 hochzaehlt. Je nach Zaehlerstand entsprechendes Bitmuster an Multiplexer ausgeben und den entsprenden Analogwert zur Weiterverarbeitung in ein Merkerwort zwischenspeichern. Statt Zaehler geht oft auch gut ein Schieberegister. Je nach Codierung der Rinck-Eingaenge. Hat der Rinck z.B. 4bit als Eingang, macht der Zaehler gleich das passende Bitmuster zur Selektion.

send wia hendi
 
So, jetzt zu Hause hab ich mal bei Rinck nachgesehen. Einen 16er MUX hab ich nur für U/U oder U/I gefunden. Aber dafür hab ich hier einen 8fach PT100-MUX.
Ansteuerung mit 3 Bit. Sollte so in Deiner Anwendung gut funzen. Brauchst natürlich 2 Stück. Das Teil kostet aber soviel wie ~6 PT100 Eingänge (bei Beckhoff).
Zumindest Liste...

Und hier hat's noch einen, sogar schon für Kaskadierung vorbereitet.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben