Guten Morgen,

Ich habe ein Problem und zwar besitzen wir eine B&R Steuerung die schon lange ihren dienst erweist. Nun sollen Parameter der Maschine geändert werden. Da wir leider das Original Programm nur eine CF-Karte besitzen ist meine Frage ob ich es herunterladen kann und einige änderung vornehmen kann. Danach einfach eine neue CF-Karte generiere.

Ich habe auch eine Online Verbindung zur Steuerung wenn es dort eventuell einen Weg gibt.


B&R Steuerung
Power Panel 4PP482.1043 B5

Ich nutze das Automation Studio 2.70


Mfg Keek
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Keek!

Es kommt drauf an wie die Parameter angelegt worden sind.
Es gibt eine Userpartition (vielmehr, es kann sie geben), in der Daten abgelegt werden können (Format beliebig).
Dann kann man Daten direkt auf C:\ ablegen. Nicht der Königsweg aber durchaus machbar.
Auch hier kann das Format beliebig sein.
Wenn es sich um sogenannte Datenobjekte handelt, dann sind diese binär auf der Karte abgelegt, was die Lesbarkeit erschwert.

Mein Tipp: Frag den Maschinenbauer oder jemanden, der sich mit der Steuerung auskennt und vielleicht mal einen Blick draufwirft.

Schönen Tag.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe mich schon mit dem Maschinenbauer in Verbindung gesetzt und hoffe natürlich Unterstützung.
Das Programm von der Maschine haben wir auf unserem Server aber es ist nicht komplett Synchron (denke das Änderungen nicht gespeichert worden sind) also das es noch im Original Auslieferungs Zustand ist.
Vllt. kann man damit ja was anfangen und es sind die benötigten Datein in der nicht Aktuellen Programm. Mit diesem Programm kann ich auch eine CF Karte erzeugen aber es Funktioniert leider nicht weil es zwischenzeitlich mal Änderungen vorgenommen wurden.



Mfg Keek
 
Hallo Keek,

wie Bitmanipulator schon geschrieben hat, kommt es ganz darauf an, wie die Parameter, die du ändern willst, abgelegt sind.
Sind es einfache Variablen, die remanent oder permanent abgelegt sind - ist für Parameter sinnvoll -
dann kannst du diese über das Watch-fenster einfach ändern, so sie denn im originalprogramm auch schon verwendet wurden.
Als zweite Möglichkeit, kannst du sie auch über das Runtime-Utility-Center ändern, solange du den Namen der Variablen kennst.
Sollten die Daten allerdings in einem Datenobjekt oder in einem beliebigen Format auf der CF-Karte liegen
wird es schwieriger.
So es in der Steuerung nicht speziell abgeschaltet wurde kann man z.B. mit Total Commander via FTP auf alle Partitionen der CF-Karte zugreifen und die Daten ändern. Bei den Dateien auf C: wwäre ich vorsichtig, da hier normalerweiße ja auch das Programm liegt und eine Änderung dieser Dateien Fatal ist.
Für versuche empfehle ich die CF-Karte zu kopieren und mit dieser Kopie zu arbeiten.
Über FTP deshalb, da Windows auf die zweite bis vierte Partition auf der Karte D:,E:,F: nicht ohne weiteres zugreifen kann.
CF- auf USB klappt nicht. Ich habe mir einen Adapter gebastelt, CF- auf IDE auf USB, damit geht es.
Wie Bitmanipulator geschrieben hat, sind Datenobjekte im Binärformat. Aber wenn sie schon im Originalprogramm so verwendet werden, kannst du vieleicht herausbekommen, was drinstehen sollte und die Datei auseinanderdröseln.

Gruß
 
Zurück
Oben