    Guten Morgen,

    der Auftrag ist, eine kleine Anlage (Doppelwickler,Bj1984) mit S7-Technik aufzumöbeln. Als Doku haben wir nur den Schaltplan und ein ausgedrucktes KOP-ähnliches Programmlisting.
    Um die Befehle aus der AB-Welt richtig zu deuten, nutzen wir die Hilfefunktion von "RSLogix-Micro" und sind bis jetzt ganz gut vorangekommen. Aber bei einigen Befehlen hängt's und da bräuchten wir etwas Hilfe.

    -----E0.0-------- M7.0------ M10.0---------------------------A1.0
    !-----] [-----------[G]----------[=]-----------------------------(L)----!


    Probleme gibt es bei den Merkern
    Gruss Uwe

    EDIT: die AB-CPU ist eine "1772" und laut Google wird diese mit einem DOS-basierten Programm ("6200"?) programmiert. Dieses Programm besitzt weder der Kunde, noch wir.
    Eingebaut wird eine S7-300/Step7-V5.5
    Geändert von maxpapa (05.12.2014 um 08:22 Uhr)
    Zitieren Zitieren Retrofit AllenBradley -> S7  

  2. #2
    Registriert seit
    29.05.2007
    Ort
    08209 Auerbach
    Beiträge
    34
    Danke
    6
    Erhielt 19 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Problem gelöst

    Hab nach längerer Recherche ein Handbuch mit Programmbeschreibung für diese betagte Steuerung gefunden.

    Hier der Link
    http://literature.rockwellautomation...m003_-en-e.pdf

    Viele Grüsse
    Uwe

Ähnliche Themen

  1. CNC-Fräse Retrofit, DC-Motor
    Von DominoXT im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 29.05.2013, 20:19
  2. Retrofit - Steuerungs- Antriebstausch
    Von tomatensaft im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 05.07.2012, 12:46
  3. AllenBradley Micrologix 1100
    Von skyracer im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.12.2008, 23:57
  4. Retrofit
    Von sps freak im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.04.2008, 21:25
  5. Material AllenBradley
    Von Jelly im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.06.2007, 10:33

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •