Hallo Leute,
ich weiss, das Thema war grad erst, aber ich habe eine fertige Wärmepumpe gekauft.
Sole-Wasser Wärmepumpe WHAGHP26 26-33 KW
Steuergerät Siemens RWR470.10 (dieses möchte ich ersetzen, da sich in der Heizung bereits eine 1200 mit 400-er Display befindet)
Dummerweise ist ein Schlauch (wegen Materialfehler, oder schlechter Beratung sei mal dahingestellt) über der WP geplatzt. Das Display war unter Wasse gesetzt. Jetzt geht es nicht mehr, das Teil ist teuer und nicht sehr schnell vom Lieferanten herzubekommen.
Ich habe das selbstgeschriebene WP-Programm noch von der alten WP.
Die neue hat aber mehr Sicherheiteinrichtungen.
Durchfluss wird geprüft, klar, wenn kein Durchfluss darf WP nicht laufen.
Es gibt Druckschalter für LP HP (Low/High Pressure) für jeden der beiden Verdichter. Hier das Problem: wenn einer öffnet: Muss die WP sofort abgeschaltet werden? Wenn ich einen Verdichter eine Weile laufen lasse geht der Druck an der Anzeige in der Front immer weiter runter, dann öffnet irgendwann der LP Druckschalter. Hab den Verdichter bisher dann ausgeschaltet. Ist aber eine recht kurze Laufzeit von nur einigen Viertelstunden. Ist ein Öffnen des LP Schalters während des Betriebes normal und ich darf die WP nur anlaufen lassen wenn er wieder geschlossen ist?
Rücklauf Innenkreislauf darf nicht über 50 Grad gehen ist auch klar.
Rücklauf Aussenkreislauf nicht unter 2 Grad hab ich auch vom Service gesagt bekommen.
Nun gibt es noch eine Exhaust Gas-Temperatur. Mit der kann ich noch nichts so richtiges anfangen. Hat mir einer da einen Tipp?
Gruß,
Aksels
ich weiss, das Thema war grad erst, aber ich habe eine fertige Wärmepumpe gekauft.
Sole-Wasser Wärmepumpe WHAGHP26 26-33 KW
Steuergerät Siemens RWR470.10 (dieses möchte ich ersetzen, da sich in der Heizung bereits eine 1200 mit 400-er Display befindet)
Dummerweise ist ein Schlauch (wegen Materialfehler, oder schlechter Beratung sei mal dahingestellt) über der WP geplatzt. Das Display war unter Wasse gesetzt. Jetzt geht es nicht mehr, das Teil ist teuer und nicht sehr schnell vom Lieferanten herzubekommen.
Ich habe das selbstgeschriebene WP-Programm noch von der alten WP.
Die neue hat aber mehr Sicherheiteinrichtungen.
Durchfluss wird geprüft, klar, wenn kein Durchfluss darf WP nicht laufen.
Es gibt Druckschalter für LP HP (Low/High Pressure) für jeden der beiden Verdichter. Hier das Problem: wenn einer öffnet: Muss die WP sofort abgeschaltet werden? Wenn ich einen Verdichter eine Weile laufen lasse geht der Druck an der Anzeige in der Front immer weiter runter, dann öffnet irgendwann der LP Druckschalter. Hab den Verdichter bisher dann ausgeschaltet. Ist aber eine recht kurze Laufzeit von nur einigen Viertelstunden. Ist ein Öffnen des LP Schalters während des Betriebes normal und ich darf die WP nur anlaufen lassen wenn er wieder geschlossen ist?
Rücklauf Innenkreislauf darf nicht über 50 Grad gehen ist auch klar.
Rücklauf Aussenkreislauf nicht unter 2 Grad hab ich auch vom Service gesagt bekommen.
Nun gibt es noch eine Exhaust Gas-Temperatur. Mit der kann ich noch nichts so richtiges anfangen. Hat mir einer da einen Tipp?
Gruß,
Aksels