Hallo,

ich bin nicht so der Experte in Rockwell Allen Bradley. Hat jemand ein Beispiel oder kann man es in Stichworten erklären was zu tun ist?
Ich möchte eine größere Anzahl Danfoss FC302 (Einbindung über Ethernet IP), mit Siemens schon häufig ohne Probleme gemacht, in einer AB Steuerung einbinden.

Von der Danfoss Seite habe ich EDS Dateien sowie ADD ON`s heruntergeladen, aber es gibt kein vernünftiges Beispiel wie es eingebunden wird.

Möchte ein "Standard" Steuer und Status Word, sowie Sollwert, Momenten Grenze vorgeben, weiter würde ich einige Informationen aus dem FU auslesen wollen, wie z.B. Ist Drehzahl, Stromaufnahme, Wirkleistung.

Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.

Gruß Mike
 
Dann mach das doch...

Due hast die eds datein, was ist in der Struktur drin? Auseinandernehmen musst du die Sachen wie bei Diemens selbst!

Rockwell ist aus meiner sicht relativ einfach aufgebaut, jedoch ganz ohne Wissen wirst du nicht durchkommen. Geh ein zwei Tage in eine Schulung dann passt das.

Gruss
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ja da liegt ja schon das Problem, wenn ein Modul vom Umrichter in der Hardeware eingebunden wird, wird als Controller Tag nur ein BOOL angelegt, obwohl die Länge auf 20 Byte I/O Daten eingestellt ist.
SEW Umrichter in Allen Bradley einzubinden war auch relativ einfach. Wie gesagt bin kein Experte in Rockwell, aber 2 Anlagen habe ich bereits gemacht, einmal mit SEW Umrichtern, da ging es.

Gruss
 