    Hi

    Also wir haben einen Ofen in der Firma, der zieht beim Aufheizen 90A... wenn er läuft deutlich weiniger.
    Es kommen nächsten Monat noch 2 dieser Öfen.

    Ich brauch eine Steuerung dass in der Aufheizphase nie mehr als 1 Ofen läuft.

    Weiß jemand wie man das am besten realisiert?

    Daaanke
    Zitieren Zitieren Steuerung für Ofenaufheizung  

  2. #2
    Registriert seit
    21.12.2009
    Ort
    Dielmissen
    Beiträge
    298
    Danke
    98
    Erhielt 18 Danke für 17 Beiträge

    Standard

    Guten Morgen

    hatte mal ein Ähnlichen Fall mit Walkfässern diese habe ich der Reihe nach eingeschaltet sprich mit Lastschützen solange die Spannung unterbrochen von den anderen bis der erste hochgelaufen ist.
    MFG Sebastian Licht


    Step 7 Prof. ,WinCC
    Codesys, Beckhoff Twincat 2
    EZTouchPLC
    EZPLC
    EZTextPLC

  3. #3
    Registriert seit
    22.01.2008
    Ort
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    Beiträge
    1.774
    Danke
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge

    Standard

    Willst Du den Strom messen, oder zeitgesteuert umschalten, oder den Bediener eine Taste drücken lassen, wenn der 1. Ofen heiß ist?
    Gruss Audsuperuser

    Herzlich Willkommen im Chat:
    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

  4. #4
    Registriert seit
    21.12.2009
    Ort
    Dielmissen
    Beiträge
    298
    Danke
    98
    Erhielt 18 Danke für 17 Beiträge

    Standard

    Bei meinem Fall habe ich damals Zeitgesteuert die nächste Anlage freigegeben aber bei Öfen kann man sicherlich über ein Potenzialfreien Kontakt dies Realisieren meiner Meinung nach, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten um ans Ziel zu Kommen
    MFG Sebastian Licht


    Step 7 Prof. ,WinCC
    Codesys, Beckhoff Twincat 2
    EZTouchPLC
    EZPLC
    EZTextPLC

  5. #5
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.204
    Danke
    926
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge

    Standard

    Code:
    Ofen_1_enable := Not Ofen_2_Q And Not Ofen_3_Q Or Not Aufheizphase ;
    ...
    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  6. #6
    Registriert seit
    22.01.2008
    Ort
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    Beiträge
    1.774
    Danke
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von PN/DP Beitrag anzeigen
    Code:
    Ofen_1_enable := Not Ofen_2_Q And Not Ofen_3_Q Or Not Aufheizphase ;
    ...
    Harald
    Das setzt aber schon mal eine Steuerung voraus
    Gruss Audsuperuser

    Herzlich Willkommen im Chat:
    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

  7. #7
    Registriert seit
    21.12.2009
    Ort
    Dielmissen
    Beiträge
    298
    Danke
    98
    Erhielt 18 Danke für 17 Beiträge

    Standard

    So wie ich das Thema verstanden sucht er ja ne Steuerung. für drei Öfen und in dem Falle das die Öfen ein Regler drin haben der die ist Temperatur erfasst und auch noch ein Potenzialfreien Kontakt zur Verfügung stellt währe ja eine Logo perfekt hierfür wenn Ofen 1 Temp. erreicht dann Freigabe Ofen 2 usw. Allerdings währe dann noch die Frage wie die Steuerung sich bei erneutem Aufheizen verhalten soll.
    MFG Sebastian Licht


    Step 7 Prof. ,WinCC
    Codesys, Beckhoff Twincat 2
    EZTouchPLC
    EZPLC
    EZTextPLC

  8. #8
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.204
    Danke
    926
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von AUDSUPERUSER Beitrag anzeigen
    Zitat Zitat von PN/DP Beitrag anzeigen
    Code:
    Ofen_1_enable := Not Ofen_2_Q And Not Ofen_3_Q Or Not Aufheizphase ;
    ...
    Harald
    Das setzt aber schon mal eine Steuerung voraus
    Der TE schrieb:
    Zitat Zitat von Bartechniker Beitrag anzeigen
    Ich brauch eine Steuerung
    Ich hätte auch mit 100 Worten erklären können wie die Verriegelung verknüpft sein soll, doch die Formulierung in Programmier-Hochsprache ist kürzer und präziser...

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  9. #9
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.204
    Danke
    926
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge

    Standard

    Das Problem ist allerdings nicht ganz so einfach - kommt drauf an, wie "Aufheizphase" definiert wird. Sonst bekommt er womöglich immer nur genau 1 Ofen eingeschaltet.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  10. #10
    Registriert seit
    21.02.2014
    Ort
    Sachsen-Anhalt
    Beiträge
    1.516
    Danke
    272
    Erhielt 250 Danke für 226 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von PN/DP Beitrag anzeigen
    Das Problem ist allerdings nicht ganz so einfach -
    ...oder auch einfacher.

    Wenn die vorhandenen Öfen über Temperaturregler betrieben werden --> Reglerausgang auswerten.
    Bei schaltenden Reglern --> Aufheizphase beendet wenn Tastverhältnis einen Schwellwert unterschreitet. Im einfachsten Fall, je nach Regler also nur ein Zeitrelais mit Abfallverzögerung.
    Bei analogen Reglern --> Analogausgang auswerten.

    Beide Varianten sind gut mit der LOGO denkbar.

Ähnliche Themen

  1. Steuerung für 6 Verbraucher
    Von Jura100 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 30.12.2014, 14:39
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.10.2012, 16:46
  3. Steuerung für Prototypen
    Von Monsignore im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.07.2012, 12:21
  4. Steuerung für Zugprüfmaschine
    Von mental im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.12.2011, 09:55
  5. Steuerung für Fahrzeuge
    Von Master_t im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.01.2011, 06:37

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •