Hallo zusammen,

kann mir irgendjemand sagen, wie die Pinbelegung der 15-pol-Buchse für die analogen Signale on board an der TSX 3722 ist...:confused:

In allen Dokumentationen, die ich gefunden habe werden nur die beiden Zähleranschlüsse beschrieben... der Hinweis auf dei genauen Beschreibungen der Analogschnittstelle laufen - bei mir - ins Leere... die angesprochenen Dokumente finde ich einfach nicht...

Ich habe die Pins mal - ausgeschaltet - gegen Masse auf Durchgang getestet und eingeschaltet Spannung gegen Masse... nicht wirklich aufschlußreich...
Die acht Eingänge zeigen online am PC durchweg den Wert 40 (Bereich 0-10000) an und der Ausgang 0...

Wäre schön, wenn mir jemand weiterhelfen könnte - am liebsten gleich mit der für mich nicht auffindbaren Dokumentation von Telemecanique... :wink:

Vielen Dank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@solaris - vielen Dank... diese drei Teile der Dokumentation habe ich... auch in deutsch... leider gibts da auch keine Details... die beiden Zähleingänge werde bis zum letzten Pin beschrieben... die analoge Buchse nicht....
 
Hallo zusammen,

ich bin jetzt selbst weiter gekommen... zwar keine Doku gefunden, aber durch "Try and Error" habe ich folgendes herausgefunden:

Pin-Buchse-TSX
Anschluß / Funktion
Adresse
1
Ausgang 0-10V
%QW0.10
2
0V / GND / Schirm
3
Eingang 2 0-10V
%IW0.3
4
Eingang 4 0-10V
%IW0.5
5
Eingang 6 0-10V
%IW0.7
6
Eingang 8 0-10V
%IW0.9
7
isoliert gegen Eingänge + GND
8
isoliert gegen Eingänge + GND
9
isoliert gegen Eingänge + GND
10
Eingang 1 0-10V
%IW0.2
11
Eingang 3 0-10V
%IW0.4
12
Eingang 5 0-10V
%IW0.6
13
Eingang 7 0-10V
%IW0.8
14
0V / GND / Schirm
15
10V Referenzspannung

Soweit meine Messungen und Tests. Ob die Pins 7,8 und 9 nicht vielleicht doch eine Funktion haben kann ich (noch) nicht sagen. Auch weiß ich nicht wie belastbar die Referenzspannung an Pin 15 ist.

Mit den vorhandenen Daten und Funkionen kann ich aber nun 8 analoge Spannungswerte erfassen und einen Spannungsausgang ansteuern.

Vielleicht hilft dies ja mal jemandem...