    Hallo zusammen,

    folgende Frage zu einer LOGO Version 0BA6.
    Gibt es eine Möglichkeit die Zeit einer Ausschaltverzögerung abhängig von einem Eingang variabel zu definieren.

    Beispiel:
    Wenn I1 = Ausschaltverzögerung B001 mit 10s
    Wenn I2 = Ausschaltverzögerung B001 mit 12s usw.

    Hintergund:
    Die Restzeit der Ausschaltverzögerung möchte ich im Display anzeigen lassen.
    Wenn ich nun per Eingang je eine Ausschaltverzögerung generiere muss ich als Anzeige auch je eine Seite definieren um die Restzeit anzeigen lassen zu können.

    Dies möchte ich mit einer "variablen" Ausschaltverzögerung vermeiden. Dann habe ich nur eine Anzeige.

    MFG Kodan
    Zitieren Zitieren Siemens LOGO Ausschaltverzögerung per Eingang einstellen / definieren  

  2. #2
    Registriert seit
    02.01.2015
    Beiträge
    524
    Danke
    95
    Erhielt 109 Danke für 104 Beiträge

    Standard

    Das geht mit einem Analog-MUX. Siehe Anhänge.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

  3. #3
    Registriert seit
    25.12.2013
    Beiträge
    65
    Danke
    1
    Erhielt 7 Danke für 7 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Du kannst mit Analog-MUX arbeiten. Bei der Ausschaltverzögerung kannst du dann einen Verweis auf den Mux geben.

    Naja etwas zu spät.

    MfG Hannes

Ähnliche Themen

  1. Siemens Logo Auswertung von Tastkombinationen an einem Eingang
    Von Daimonion im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.10.2013, 22:26
  2. Siemens Logo 0BA6 Schalter am Eingang Impuls am Ausgang
    Von AVR-Neuling im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.10.2013, 21:22
  3. Siemens LOGO! Analog Eingang
    Von s.Krueger im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 11.08.2011, 13:30
  4. LOGO! Analog Eingang
    Von eifelprotzi im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.05.2010, 19:10
  5. Logo mit 2khz Eingang ????
    Von lorenz2512 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.06.2005, 10:30

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •