    Hallo,

    ich besitze eine LOGO 8 12/24 RCE und dem AM2 RTD Modul.
    Ich habe eine simple Steuerung zur Optimierung meiner Sauna geschrieben, welche im Simulationsmodus auch funktioniert.
    Die analogen Schwellwertschalter sowie der Analogverstärker sind als Sensor PT100 parametriert.
    Mein Problem ist, dass das PT100 -49 °C ausgibt.
    Ich vermute, dass ich die LOGO nicht richtig verdrahtet habe, da die -49°C ja der untere Messbereichsendwert sind.
    Sorry, aber ich bin hier der totale Anfänger.
    Muss für den analogen Eingang AI1 der Eingang I7 an der LOGO verdrahtet werden und wenn ja, wie?
    Oder ist es ausreichend, nur das PT100 am AM2 RTD Modul anzuschließen?

    Vielen Dank im Voraus

    Gruß Humbert
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Zitieren Zitieren LOGO 8 und PT100  

  2. #2
    Registriert seit
    02.01.2015
    Beiträge
    524
    Danke
    95
    Erhielt 109 Danke für 104 Beiträge

    Standard

    Die Analogeingänge des Basismoduls können nur 0-10V verarbeiten, keine PT100/1000. Diese müssen an das AM2 RTD angeschlossen, weil nur dieses die PT100/1000 verarbeiten können.
    Der Simulation ist das egal, da es nicht weiß, wo sich der Analogeingang 1 befindet. Hättest du eine 230V Logo, dann hätte das Basismodul keinen Analogeingang und AI1 wäre dann auf dem ersten analogen Erweiterungsmodul.

    Edit:
    Welcher AI es dann in deinem Programm ist, hängt davon ab, ob du an deinen Basismodul Analogeingänge nutzt oder nicht. Wenn du welche nutzt, kommt es darauf an, wie viele.
    Geändert von GUNSAMS (21.02.2015 um 20:03 Uhr)

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu GUNSAMS für den nützlichen Beitrag:

    Humbert (21.02.2015)

  4. #3
    Registriert seit
    27.06.2009
    Ort
    am Nordharz
    Beiträge
    3.717
    Danke
    443
    Erhielt 920 Danke für 740 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Humbert Beitrag anzeigen
    Muss für den analogen Eingang AI1 der Eingang I7 an der LOGO verdrahtet werden und wenn ja, wie?
    Oder ist es ausreichend, nur das PT100 am AM2 RTD Modul anzuschließen?
    Bin jetzt nicht so der Hardware-Profi der LOGO!, aber normalerweise schließt Du den PT100 nur am AM2 RTD an.
    Jedoch wird dieser Eingang nicht AI1 sein, da dass dem Eingang I7 der LOGO 8 12/24 RCE entsprechen sollte.

    Theoretisch sollten AI1-4 auf das Hauptmodul entfallen und AI5 dann auf den ersten AI des AM2. Könnte noch sein, dass AI3 und 4 nur auf das Hauptmodul gehen, wenn diese auch eingestellt sind.
    Probiere einfach mal die AIs der Reihe nach durch. Oder füge alle AIs (2-8) mit einem Merker als Abschluss ein und beobachte online, welcher auf Deinen PT100 reagiert.

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:

    Humbert (21.02.2015)

  6. #4
    Humbert ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.02.2015
    Beiträge
    3
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke euch für die Antworten,

    ich denke (hoffe) des Problems Lösung lag in den Einstellungen für den AI Eingang.
    Unter Einstellungen für AI3 und AI4 war "2 AI aktivieren" gesetzt.
    Mit "0 AI aktivieren" zeigt das PT100 vernünftige Werte.
    LOGO muss zwangsläufig nicht "logisch" sein

    Gruß Humbert
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  7. #5
    Registriert seit
    02.01.2015
    Beiträge
    524
    Danke
    95
    Erhielt 109 Danke für 104 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Humbert Beitrag anzeigen
    LOGO muss zwangsläufig nicht "logisch" sein

    Gruß Humbert
    Verstehe ich jetzt nicht. Bei jedem Logikmodul oder SPS-Steuerung gibt es solche oder ähnliche Einstellungen. Dann sind alle "Nicht logisch"?

  8. #6
    Registriert seit
    21.02.2014
    Ort
    Sachsen-Anhalt
    Beiträge
    1.513
    Danke
    268
    Erhielt 250 Danke für 226 Beiträge

    Standard

    Mit "keine AI" wird der Analogeingang des Erweiterungsmoduls zu AI1.
    Mit "2 AI aktivieren" müsste der Eingang des RTD-Moduls folglich AI3 heißen.

    Wenn man eine Logik nicht versteht, bedeutet das nicht, das die Logik falsch ist.

    Der Tip von hucki sollte schon in die Richtung zielen.

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu weißnix_ für den nützlichen Beitrag:

    Humbert (10.03.2015)

  10. #7
    Humbert ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.02.2015
    Beiträge
    3
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Über den Tip von hucki bin ich ja auf die Lösung gestoßen.

    Der Satz, "Logo muss zwangsläufig nicht logisch sein", war allerdings schon mit einem Augenzwinkern gemeint, und daß das Problem nicht die Logo sondern ICH war.
    Aber ein kleiner Hinweis bezüglich der Analogeingänge bei Verwendung des RTD-Moduls in der Bedienungsanleitung wäre sicher kein Schaden gewesen. Ich habe jedenfalls nichts gefunden.

    Neues Problem:
    Die vorhandenen PT100 Sensoren sind "relativ" träge und habe mir deshalb einen PT100 Luftsensor (3-Leiter) besorgt.
    Dieser Sensor hat einen Einsatzbereich von -35°C bis 105°C, welchen er bei meinem Betrieb nicht erreicht. Maximal 95°C
    Jetzt ist es so, dass er bei Raumtemperatur ca. 0,5 K mehr anzeigt wie Vergleichsmessstellen (anderes PT100 und zwei digital Thermometer) aber bei aufgeheizter Sauna 10°C weniger (Saunatemperatur 95°C und Luftfühler 85°C, was zum Abschalten des Saunaofens geführt hat).

    Die Sensoreinstellungen in der Logo Soft habe ich nicht verändert.

    Hat jemand einen Tip was dafür ursächlich sein könnte?

    Danke im Voraus

    Humbert

  11. #8
    Registriert seit
    21.02.2014
    Ort
    Sachsen-Anhalt
    Beiträge
    1.513
    Danke
    268
    Erhielt 250 Danke für 226 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Als erstes denke ich da an den Montageort. Wenn der Sensor auf einer Oberfläche (Wand) montiert ist, wird er tendenziell zu wenig anzeigen, da die Wand eine enorme Trägheit aufweist.

    Sitzt deine Vergleichsstelle nur in der Nähe oder wirklich dicht am Sensor?

    Alternativ kannst Du die Kennlinie mittels Widerstandsmessung mal überprüfen, indem Du den Sensor mit Vergleichssensor direkt zusammenpappst (Kabelbinder) und gemeinsam z.B. in ein Glasröhrchen in heißes Wasser tauchst. Nach einer gewissen Ausgleichszeit sollten beide Sensoren sich eingepegelt haben und im Idealfall nicht mehr als 1...2% voneinander abweichen.

    Der zweite Gedanke wäre Luftzug an der Messstelle. Das kann auch interessante Auswirkungen haben.

    10K Abweichung lassen sich so ohne weiteres nicht mit Sensorabweichungen erklären. Deshalb der Ansatz zur Prüfung der Umgebungs-/Montagebedingungen.

Ähnliche Themen

  1. Pt100 an LOGO 24 V DC
    Von Fragezeichen im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.03.2014, 22:40
  2. Biete LOGO 12/24RC inkl. DM8 und AM2 PT100
    Von edv.daemgen im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.04.2007, 08:34
  3. Logo und pt100
    Von Arne von Bar im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.02.2006, 18:52
  4. Logo und PT100
    Von bikeoholiker im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.07.2005, 19:53
  5. Biete Logo PT100 Modul neu + ovp und Logo DM8 Modul
    Von Nachbar im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.01.2005, 04:52

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •