    Hallo zusammen,

    kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen,
    denn ich glaub ich hab da irgendwo einen Denkfehler.

    Ich möchte bei einem AD75 (A1SD75P-S3)die aktuelle Position auslesen und auf dem Panel anzeigen lassen.
    Laut Doko sind das wohl die Pufferspeicheradressen 800-801, 900-901, 1000-1001.
    Der Achswert liegt wohl in Hexadezimaler Form vor, der in Dezimaler Form umbewandelt werden muss.
    Wenn ich aber den Wert monitore, bokomme ich die Achs-Position korrekt angezeigt.

    Muss ich nun den Wert umwandeln oder nicht ?
    Und wenn ja wie muss ich rangehen um den Wert umzuwandeln.

    Vielen Dank im Voraus.
    Zitieren Zitieren Mitsubishi A-serie AD75 aktuelle Position auslesen und Anzeigen  

  2. #2
    Registriert seit
    13.06.2007
    Ort
    Amberg
    Beiträge
    89
    Danke
    15
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge

    Standard

    Hallo Andrax,

    der Wert liegt als 32 bit wert vor, wenn Du den Wert am Panel anzeigen willst musst Du dies auch für die Anzeige
    eine 32 bit "Feld" nehmen, eine Umwandlung von hex in dez ist nicht notwendig!!!

    Welches Panel benutzt Du denn?

    MfG

    GFI

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu GFI für den nützlichen Beitrag:

    Andrax (26.03.2015)

  4. #3
    Andrax ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.02.2015
    Beiträge
    13
    Danke
    1
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo GFI,

    vielen Dank für die Info.
    Aus der Doku ging dies nich klar hervor.
    Ich benutze im übrigen ein altes A960GOT.
    Die Anzeige ist eine "numerische Anzeige", Datengrösse 32bit.

    MfG

    Andrax

Ähnliche Themen

  1. NC- Achse aktuelle Position zurücksetzten
    Von Leto im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.04.2012, 11:10
  2. Aktuelle position anzeigen.
    Von Taeste im Forum HMI
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.02.2012, 19:17
  3. Aktuelle Position vom Schrittmotor auslesen
    Von sharkal im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.09.2010, 09:21
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.07.2010, 09:38
  5. Aktuelle Zeit und Datum auslesen ?
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.04.2005, 22:38

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •