Hallo Leute,
Ich habe eine Allen Bradley (SLC 5/03 CPU) mit ein par Baugruppen für analoge und digitale Ein- und Ausgänge.
Diese wollte ich eigentlich mittels des verbauten RS232 Anschlusses über einen Konverter per USB an den PC anschließen.
Da es eine dauerhafte Verbindung sein soll kam mir das mit USB komisch vor und nach kurzer Suche im Internet kam ich auf einen RS232 zu RJ45 Konverter.
Allerdings habe ich dann eine Baugruppe entdeckt: A 1761-NET-ENI interface module
Damit kann ich also einfach ein Ethernet Kabel verwenden. :p
Soweit sogut. Oder?
Nun möchte ich eine zweistellige Zahl vom PC (MS Navision) an die SLC 5/03 CPU übertragen, welche sie dann an ein anderes System weitergibt, aber das ist 'ne andere Geschichte. :D
Achso btw ich habe bisher nur mit Siemens gearbeitet. Die Software zur Programmierung der Allan Bradley muss ich mir auch noch besorgen. Ich habe da also noch nicht reingeschaut.
Hat schon mal jemand sowas ähnliches gemacht oder kann mir Tipps und Hinweise für die Vorgehensweise geben?
 
Zuletzt bearbeitet:
Mit dem 1761-NET-ENI sollte es klappen.
Um zu programmieren benötigst du RSLogix 500, die Gratisversion RSLogix Micro funktioniert nicht mit den SLC.
Du kannst damit aber nur in Ladder programmieren.
Die Datenverbindung musst du wohl mit einem OPC Server machen.
 
Hier das Benutzerhandbuch des Net-ENI:
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1761-um006_-en-p.pdf

Als OPC Server musst du RSLinx Classic verwenden, dieses liegt RSLogix 500 bei.
Im RSLinx ist in der Hilfe der OPC beschrieben, eine gute Anleitung habe ich aber bisher auch nicht gefunden.

Bisher musste ich nur OPC Server unterhalten, einen aufgesetzt habe ich noch nie.
Es gibt hier aber sicher Spezialisten die das beherrschen, sonst kannst du auch bei Rockwell direkt nachfragen.

Gruss
 
Hier das Benutzerhandbuch des Net-ENI:
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1761-um006_-en-p.pdf

Als OPC Server musst du RSLinx Classic verwenden, dieses liegt RSLogix 500 bei.

Das Handbuch hatte ich auch schon. Bin nur noch am grübeln welches der beiden Module ich nehmen soll (webbasiert oder normal).

Aber danke für den Hinweis, dass der OPC-Server schon in RSLinx Classic integriert ist. Ich hatte schon befürchtet, dass ich den standalone aufsetzen muss. ^^
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die angesprochenen Spezialisten sind wohl zu beschäftigt :|

Aber vllt kann ja noch jemand folgende Frage beantworten:
Wenn ich einen PC der als Navision Arbeitsstation dient und ans Netzwerk angeschlossen ist, benötige ich dann RSLinx Gateway? (Ziel ist: Client Navision und OPC Server auf einem PC und ein weiterer Client wäre die per Ethernet verbundene SLC 5/03)

In dem mir vorliegendem Dokument steht nämlich:

"To use OPC over a network with RSLinx, you must have RSLinx Gateway 2.0 or higher. RSLinx OEM or regular RSLinx will not do OPC over a network."

Das irritiert mich ein wenig, weil das würde ja bedeuten, dass man bei allen anderen RSLinx Versionen den OPC Server und dessen Clients auf ein und demselben PC betreiben müsste. Oder verstehe ich das falsch?
 
War etwas länger Ruhe aber das Thema ist noch aktuell :D
Ich habe jetzt erfahren, dass man bei Navision Daten über Webservices autauschen kann. Gibt es da eine Schnittstelle zur SLC 5/03? Wahrscheinlich über die 1761-NET-ENIW, oder? Aber wie genau bekomm ich jetzt die Daten (4-stellige Zahl) in das und aus dem SPS-Programm?
Wenn ich das nämlich auch recht einfach über den Webservice realisieren könnte, dann könnte man sich ja die Kosten für RSLinx sparen, denn im RSLinx Lite steht ja der OPC-Server nicht zur Verfügung.
 