-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage.
In unserer Anwendung lesen wir die Schaltzustände von Bremsschützen zurück. Passen Steuerbefehl und Rückführsignal über einen Hilfskontakt des schützes nicht zusammen, erkennt die SPS
das und reagiert entsprechend.
Problem ist, das der typische Strom unserer SPS-Eingänge bei ca. 2,8mA liegt und unsere Hilfskontakte der Schütze einen Mindeststrom von 5mA verlangen.
Teilweise kommen nun in Einzelfällen sporadische Meldungen die uns vermuten lassen, dass der zu geringe Strom über die Schützkontakte der auslöser sein kann.
Was für Möglichkeiten seht ihr. Zu beachten ist, dass es um eine Sicherheitsrelevante
Anwendung geht.
ich habe eine Frage.
In unserer Anwendung lesen wir die Schaltzustände von Bremsschützen zurück. Passen Steuerbefehl und Rückführsignal über einen Hilfskontakt des schützes nicht zusammen, erkennt die SPS
das und reagiert entsprechend.
Problem ist, das der typische Strom unserer SPS-Eingänge bei ca. 2,8mA liegt und unsere Hilfskontakte der Schütze einen Mindeststrom von 5mA verlangen.
Teilweise kommen nun in Einzelfällen sporadische Meldungen die uns vermuten lassen, dass der zu geringe Strom über die Schützkontakte der auslöser sein kann.
Was für Möglichkeiten seht ihr. Zu beachten ist, dass es um eine Sicherheitsrelevante
Anwendung geht.