    Habe einen FB für Wago PLC in Codesys Programmiert.
    Wenn ich den FB in einem PRG als Instanz aufrufe dann kann ich nur den ersten Ausgang einen Operanden zuweisen, an allen anderen Ausgängen ist das anfügen eines Operanden nicht möglich. Woran kann das liegen? Am FB oder am Aufruf?

    Gruß

    Markus
    Zitieren Zitieren Problem mit FB Aufruf in Codesys  

  2. #2
    Registriert seit
    01.06.2005
    Beiträge
    77
    Danke
    10
    Erhielt 44 Danke für 19 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    das ist prinzip-bedingt nicht möglich. D.h. man im FUP (KOP) in CoDeSys immer nur den ersten Ausgangen weiter mit Operanden verschalten. Alle weiteren Ausgänge erwarten automatisch die Zuweisung einer Variablen.

    D.h. wenn man auch weitere Ausgänge weiter verschalten möchte, geht das im FUP nur über den Umweg von Zwischenvariablen. Oder aber man verwendet den CFC als Editor (ist eigentlich auch nur eine andere Form eines FUP-Editors, aber eben nicht struktur-geführt), mit dem kann man jeden Ausgang weiter verschalten (siehe Anlage).
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Schöne Grüße

    Roland Wagner
    3S-Smart Software Solutions GmbH
    Zitieren Zitieren Ausgänge an FBs in CoDeSys  

  3. #3
    master ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.04.2006
    Beiträge
    74
    Danke
    0
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    kann aber auch keine Variablen anfügen!!

    Gruß

    Markus

  4. #4
    Registriert seit
    01.06.2005
    Beiträge
    77
    Danke
    10
    Erhielt 44 Danke für 19 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo master,

    das müsste schon gehen .

    Der Trick ist, dass entgegen des sonstigen Prozedere man an den Ausgängen nach dem ersten Ausgang keine Zuweisung mehr machen muss. D.h. einfach an den Ausgang die Vaiable hinschreiben (siehe Anhang).
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Schöne Grüße

    Roland Wagner
    3S-Smart Software Solutions GmbH

Ähnliche Themen

  1. CoDeSys 2.3.*.* Problem bei der Ablaufsprache
    Von ToxicSPS im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 08.08.2011, 15:27
  2. Problem mit Animation in CodeSys
    Von Industriemeister im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.04.2011, 13:24
  3. Problem mit FB-Aufruf in SCL
    Von puehri im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.08.2007, 10:32
  4. Problem bei mehrfach aufruf von FC
    Von mzva im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 22.02.2007, 07:10
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.02.2006, 20:00

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •