    Abend,

    ich habe ein kleines Problem und zwar habe ich mir diesen Distanz-Sensor von Conrad gekauft für ein kleines Projekt.
    Leider wenn ich ihn am AI1 anschließe springt der wert vom auf 499 im wechsel alle 2 sec.
    wenn ich mit dem Multimeter nach messer passt aber alles.
    Woran liegt das?

    Lg
    Patrick

    Danke für schnelle Hilfe
    Zitieren Zitieren Problem mit Distanz-sensor an Logo 0BA8  

  2. #2
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.293
    Danke
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Synkro Beitrag anzeigen
    Leider wenn ich ihn am AI1 anschließe springt der wert vom auf 499 im wechsel alle 2 sec.
    wenn ich mit dem Multimeter nach messer passt aber alles.
    Woran liegt das?
    Vielleicht Sensor falsch angeschlossen?
    Oder hast Du vielleicht einen GP2Y0D21YK mit Digitalausgang?

    Wie sieht Deine Schaltung aus, was misst Du wie mit dem Multimeter, zwischen welchen Werten springt der AI1?

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:

    Synkro (20.06.2015)

  4. #3
    Synkro ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.06.2015
    Beiträge
    3
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    danke für die schnelle Antwort.

    Auf dem Sensor steht definitiv 2Y0A21.
    meine Schaltung sieht nicht schwer aus, hab mir ein 5V DC trafo geholt, an Pin 3 5V+ , Pin 2 Masse -, Pin 1 An AI 1 bzw. I7.
    Der Wert Springt immer von ist wert also je nach abstand, auf 499, mal davon ab das 499 viel zu hoch ist.
    mein Mulimeter zeigt zwischen 0,134 V bis 2,1 V an also genau richtig.
    ich könnte ein Video macht wenn das für das verständis hilft.

  5. #4
    Registriert seit
    02.01.2015
    Beiträge
    527
    Danke
    96
    Erhielt 109 Danke für 104 Beiträge

    Standard

    Du musst den M der beiden Spannungsquellen verbinden.

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu GUNSAMS für den nützlichen Beitrag:

    Synkro (20.06.2015)

  7. #5
    Synkro ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.06.2015
    Beiträge
    3
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    danke dir jetzt geht es!

Ähnliche Themen

  1. Sonstiges LOGO 0BA8 Datalog
    Von shd2si1 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 13.08.2015, 15:14
  2. Sonstiges Siemens LOGO 0BA8 mit PC HMI über Wincc 2005
    Von thomsguy im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.05.2015, 21:49
  3. Sonstiges Frage zur Programmerstellung mit LOGO 0BA8
    Von shd2si1 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.04.2015, 09:37
  4. Logo 0BA8 mit KTP 400 Touch Panel verbinden
    Von preuner_94 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.04.2015, 08:42
  5. Logo 0BA8 mit TD und PC verbinden
    Von preuner_94 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 17.04.2015, 08:36

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •