SPS als Flammenwächter (erlaubt)

G

Grillmeister

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Folgende Idee:
Ich habe vier Gas-Regelventile und ein Gas-Hauptventil. Vier Brenner in vier Zonen - jede über eine WAGO-SPS gesteuert und temperaturgeregelt.:p
Bei einem überdurchschnittlich schnellem Temperaturabfall bzw. einem festen Grezwert ist davon auszugehen, dass die Flamme ausgegangen ist.
Das Hauptventil soll dann schliessen, ebenso bei einem Fühlerbruch.
Was sagt den der TÜV dazu ? :confused: Nach welchen Vorschriften muss ich mich richten ?:confused:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Grillmeister

Werf die Wago-Steuerung raus und hol Dir ne Pilz PSS. Da gibt es die Softwarebausteine die Du brauchst fix und fertig mit BG- und TÜV-Segen.
Ansonsten ist das grob fahrlässig!!!

MfG
KP
 
@ Grillmeister

Also, ich habe beruflich etwas mit gasbeheizten Industrieöfen zu tun (also nicht so kleine Dinger wie beim Pizzabäcker, sondern schon ganz schön groß...)...
Dabei braucht man auf jeden Fall für jeden Brenner ein so genanntes Brenner-Steuergerät. In diesem Gerät sind diverse sicherheitsrelevante Abfragen realisiert (Hauptsächlich zur Brennerüberwachung). Wenn Du son Ding drin hast bist Du schon mal ganz weit vorne.
Dann gibts da auch noch so Sachen wie Brenner-Spülzeiten (damit evt. Gasansammlungen aus dem Brenner vor dem Zünden entfernt sind) und ähnliches, an das Du denken musst...
Deshalb rate ich Dir grundsätzlich Dich dabei von Leuten die Ahnung haben beraten zu lassen (z.B. von Fa. Kromschroeder - Die machen nämlich Brenner-Steuersysteme etc.)...
Wenn Du das natürlich zusätzlich mit einbauen willst und nicht in die sicherheitsrelevanten Steuerelemente Deiner Brenner eingreifst, kann daran eigentlich nicht viel auszusetzen sein... Bedenke nur: Wenn Du einmal an der Anlage was geändert hast, hälst Du auch den Kopf dafür hin, dass sie den Sicherheitsbestimmungen entspricht... Deshalb: Besser Gelbe Seiten!!!!
 
Zurück
Oben