    Moin Moin ich möchte mit meiner LOGO! einen kleinen Gleichstrommotor steuern.
    Dafür habe ich mir ein AM2 AQ besorgt. Der Motor wird mit einer Spannung von 0-5 V gesteuert.
    Ich möchte 2. Betriebpunkte anfahren können. Zunächst 2V und 4V.
    Folgendes habe ich bereits:

    a.png
    Nun meine Frage. Wird die "2" automatisch, vom Ausgang, als 2V erkannt?
    Kann ich sichher sein das Spannungen über 5V nicht auftreten?
    Würde das so klappen oder gibt es da bessere Lösungen?
    Zitieren Zitieren LOGO AM2 AQ - Motor  

  2. #2
    Registriert seit
    12.07.2005
    Ort
    Bärlin
    Beiträge
    957
    Danke
    239
    Erhielt 155 Danke für 108 Beiträge

    Standard

    Die Analogwerte müssen skaliert werden. LOGO! hat einen Bereich von 0...1000 für 0-10V/0-20mA.
    Das heißt, Deine 2V müßten als Wert 200 skaliert werden - dann kommen am Analogausgang auch 2V raus.
    Die Frage ist, ob der zur Verfügung stehende Strom für den Betrieb eines Motors ausreicht - das möchte ich mal bezweifeln.

    Gruß

    Holger

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu knabi für den nützlichen Beitrag:

    Hamster3322 (30.06.2015)

  4. #3
    Registriert seit
    12.07.2005
    Ort
    Bärlin
    Beiträge
    957
    Danke
    239
    Erhielt 155 Danke für 108 Beiträge

    Standard

    Nachtrag: Ich habe gerad mal im Handbuch 0BA6 nachgesehen, die zulässige Last am Spannungsausgang muß größer/gleich 5 Kiloohm sein - das müßte dann schon ein seeeeehr kleiner Motor sein....

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu knabi für den nützlichen Beitrag:

    Hamster3322 (30.06.2015)

  6. #4
    Hamster3322 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.05.2015
    Beiträge
    27
    Danke
    20
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

  7. #5
    Hamster3322 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.05.2015
    Beiträge
    27
    Danke
    20
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Nachtrag:
    Ich habe eine Logo 0BA8 mit einem 2,5A NT.

  8. #6
    Registriert seit
    12.07.2005
    Ort
    Bärlin
    Beiträge
    957
    Danke
    239
    Erhielt 155 Danke für 108 Beiträge

    Standard

    Ja OK, das sollte gehen - die Pumpe hat ja einen DC-Steuereingang.
    Du mußt in dem Fall lediglich die Werte bei V2 in 400 und bei V3 in 200 ändern.

    Gruß

    Holger

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu knabi für den nützlichen Beitrag:

    Hamster3322 (30.06.2015)

  10. #7
    Hamster3322 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.05.2015
    Beiträge
    27
    Danke
    20
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Das klingt gut.
    Über die Stromversorgung + und - kann ich den Motor dann aber immer noch an und aus schlaten oder sollte ich diese direkt ans NT klemmen? sollte ja eigentlich keinen unterschied machen ausser, dass die Pumpe an und aus geschaltet werden kann oder?

  11. #8
    Registriert seit
    12.07.2005
    Ort
    Bärlin
    Beiträge
    957
    Danke
    239
    Erhielt 155 Danke für 108 Beiträge

    Standard

    Eleganter wäre, die Pumpe mit auszuschalten, wie hier über Q1:

    Unbenannt.png

    Gruß

    Holger

  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu knabi für den nützlichen Beitrag:

    Hamster3322 (30.06.2015)

  13. #9
    Hamster3322 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.05.2015
    Beiträge
    27
    Danke
    20
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Okay dann werde ich mir das mal ganz heimlich von die kopieren
    besten Dank!

Ähnliche Themen

  1. Siemens Logo 0BA6 NewsBox TD und AM2 AQ.. neu + ovp
    Von Nachbar im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.08.2009, 19:44
  2. (Suche) Siemens Logo! Zusatzmodul AM2 PT100
    Von Supra im Forum Suche - Biete
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.10.2008, 19:31
  3. LOGO 12/24RC AM2 PT100 Anschlüsse
    Von Bernhard_Mueller im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.04.2008, 08:28
  4. Wie programiere ich LOGO! AM2 Pt 100?
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.08.2005, 15:46

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •