Guten morgen,
Anwendung Ansteuerung von Kühlventil Eingang 4-20mA.
Logo 8 PID-Regler fährt Motorventil in Abhängigkeit von Pt100.
Reaktion auf kleine Temperaturdifferenz zu lang.
Bsp: Istwert = 23°C, Sollwert 20°C, keine Reaktion am Reglerausgang.
Bei größerer Temp Differenz (>10) reagiert das System sofort.

Vielen Dank für Hinweise
MfG
HJU
 
Einstellungen: Sensor Pt100; Messbereich -50 ... 200; Anwender definiert, KC = 0,1; I = 0; T = 1min; Dir: abwärts
 
"was ist T=1 min?" "Irrtum, falsche Aussage, danke für die Erleuchtung.
Richtig muss es heißen :
Einstellungen: Sensor Pt100; Messbereich -50 ... 200; Anwender definiert, KC = 0,1; I = 0 min 1sec; Dir: abwärts
 
Anwendung Ansteuerung von Kühlventil Eingang 4-20mA.

Die Logo soll also mit einem Analogausausgang (4-20 mA) das Kühlventil ansteuern. Korrekt?

Logo 8 PID-Regler fährt Motorventil in Abhängigkeit von Pt100.

Da du geschrieben hast, Kühlventil ansteuern, soll bei steigender Temperatur das Ventil mehr auffahren, also der Stromwert der Logo größer werden?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
"Die Logo soll also mit einem Analog Ausausgang (4-20 mA) das Kühlventil ansteuern. Korrekt?" Jawohl !!

"Kühlventil ansteuern, es soll bei steigender Temperatur das Ventil mehr auffahren, also der Stromwert am Ausgang der Logo größer werden" Jawohl !!
 
So da bin ich wieder, sorry hat gedauert.
Das Anwendungsbeispiel habe ich gerade installiert und getestet, scheint zu passen.
Vielen Dank an alle Mitwirkenden.
Schönes Wochenende
Grüße
HJU
 