Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 15

Thema: Logo 8 PID-Regler fährt Motorventil in Abhängigkeit von Pt100

  1. #1
    Registriert seit
    24.07.2015
    Beiträge
    6
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Guten morgen,
    Anwendung Ansteuerung von Kühlventil Eingang 4-20mA.
    Logo 8 PID-Regler fährt Motorventil in Abhängigkeit von Pt100.
    Reaktion auf kleine Temperaturdifferenz zu lang.
    Bsp: Istwert = 23°C, Sollwert 20°C, keine Reaktion am Reglerausgang.
    Bei größerer Temp Differenz (>10) reagiert das System sofort.

    Vielen Dank für Hinweise
    MfG
    HJU
    Zitieren Zitieren Logo 8 PID-Regler fährt Motorventil in Abhängigkeit von Pt100  

  2. #2
    Registriert seit
    19.06.2015
    Beiträge
    459
    Danke
    26
    Erhielt 40 Danke für 35 Beiträge

    Standard

    Wie ist der P,I,D-Anteil eingestellt?

  3. #3
    Registriert seit
    02.01.2015
    Beiträge
    524
    Danke
    95
    Erhielt 109 Danke für 104 Beiträge

    Standard

    Die Logo hat keinen PID-Regler, sondern nur einen PI-Regler.

  4. #4
    Registriert seit
    19.06.2015
    Beiträge
    459
    Danke
    26
    Erhielt 40 Danke für 35 Beiträge

    Standard

    OK, der D-Anteil machts ja nicht gerade langsam.Ich kenne das Logo nicht.Geht nur ums allgemeine.

  5. #5
    HJU ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.07.2015
    Beiträge
    6
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Einstellungen: Sensor Pt100; Messbereich -50 ... 200; Anwender definiert, KC = 0,1; I = 0; T = 1min; Dir: abwärts

  6. #6
    Registriert seit
    19.06.2015
    Beiträge
    459
    Danke
    26
    Erhielt 40 Danke für 35 Beiträge

    Standard

    was ist T=1 min?

  7. #7
    HJU ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.07.2015
    Beiträge
    6
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    "was ist T=1 min?" "Irrtum, falsche Aussage, danke für die Erleuchtung.
    Richtig muss es heißen :
    Einstellungen: Sensor Pt100; Messbereich -50 ... 200; Anwender definiert, KC = 0,1; I = 0 min 1sec; Dir: abwärts

  8. #8
    Registriert seit
    02.01.2015
    Beiträge
    524
    Danke
    95
    Erhielt 109 Danke für 104 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von HJU Beitrag anzeigen
    Anwendung Ansteuerung von Kühlventil Eingang 4-20mA.
    Die Logo soll also mit einem Analogausausgang (4-20 mA) das Kühlventil ansteuern. Korrekt?

    Zitat Zitat von HJU Beitrag anzeigen
    Logo 8 PID-Regler fährt Motorventil in Abhängigkeit von Pt100.
    Da du geschrieben hast, Kühlventil ansteuern, soll bei steigender Temperatur das Ventil mehr auffahren, also der Stromwert der Logo größer werden?

  9. #9
    HJU ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.07.2015
    Beiträge
    6
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    "Die Logo soll also mit einem Analog Ausausgang (4-20 mA) das Kühlventil ansteuern. Korrekt?" Jawohl !!

    "Kühlventil ansteuern, es soll bei steigender Temperatur das Ventil mehr auffahren, also der Stromwert am Ausgang der Logo größer werden" Jawohl !!

  10. #10
    Registriert seit
    19.06.2015
    Beiträge
    459
    Danke
    26
    Erhielt 40 Danke für 35 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Gehts jetzt?

Ähnliche Themen

  1. Sonstiges LOGO Zwangfreischaltung in Abhängigkeit der laufenden Maschinen
    Von meinerseins im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.10.2014, 21:42
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.06.2010, 09:19
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 04.04.2010, 15:47
  4. Problem mit S7 / Pt100 & PID Regler / TP177A
    Von suelzle.frank@web.de im Forum Simatic
    Antworten: 5