Unterschied Source und Sink, B&R DI/DO Module

Source: die Eingänge liefern Strom heraus - Signale müssen nach 0V (-, GND) schalten, COM muß an +24V
Sink: die Eingänge brauchen Strom hinein - Signale müssen nach 24V (+) schalten, COM muß an GND (-, 0V)

sehr schön zu sehen in den Beschaltungsbeispielen in den B&R-Datenblättern der Baugruppen

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist eigentlich schon gut erklärt.
X20DI6373 6Kanal Sink/Source Kanäle zueinander galvanisch getrennt
http://www.br-automation.com/downlo.../BRP44400000000000000330584/X20DI6373_GER.pdf

Source Eingang X20DI9372. Strom fliesst von Eingang heraus über Relaiskontakt oder Sink Ausgangskarte auf GND


Sink Eingang X20DI9371 : Strom fliesst in die Eingangskarte über Source Ausgangskarte oder Relaiskontakt auf 24V
X20DI9372 SourceEingang.JPGX20DI9371 SinkEingang.JPGX20DI6373 SinkSourceEingang.JPG
 
Wenn du potentialfreie Kontakte suchst:
4 Relaisausgänge X20DO4529 oder X20DO4649 (unterscheiden sich in Strom und Spannung)
2 Relaisausgänge X20DO2649
6 Relaisausgänge X20DO6529 oder X20DO6639 dto.
 
Zurück
Oben