Hallo Problemlöser!!!

ich habe eine ganz einfache Frage:

Nach IEC 60204-1 wird gefordert: Die Verwendung von Transformatorennzur Versorgung von Steuerstromkreisen ist für annähernd alle Maschienen
vorgeschrieben. Ausnahmen bilden nur Maschienen mit einem einzigen Motoranlasser und höchstens zwei Steuergeräten.

Kann / darf ich in einer Steuerung, eine Spannungsversorgung 24V DC verwenden, die meine SPS versorgt und zusätzliche Verbraucher (ext. Blitzleuchte) usw?

Gruß Bernd:confused:
 
Die 24V kommen ja eh von einem Netzteil oder Trafo, welcher die erforderliche Galvanische Trennung aufweist.
Wenn du die Klappertechnik jetzt auch noch in 24V ausführst hast du diese Forderung definitiv erfüllt.

Die Forderung nach dem Trafo hat im übrigen eigentlich nur mit der Reduktion von Kurzschlussströmen zu tun.

Mfg
Manuel
 