Saia PG5.2.420 Symbol not defined

vollmi

Level-3
Beiträge
5.436
Reaktionspunkte
1.410
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hatte das schonmal jemand?
Ich habe in einem Baustein Symbole definiert auf die ich Extern zugreifen will.
Code:
SYMBOLNAME	TYPE	ADDRESS	COMMENTLSA_IO.Dev01.ChainCurrent	R		LWS Device 01 Chain Current
LSA_IO.Dev01.Base	F	[64]	LWS Device 01 Array Base Address
LSA_IO.Dev01.ComOk	F	LSA_IO.Dev01.Base+0	LWS Device 01 Communikation o.k.
LSA_IO.Dev01.ComError	F	LSA_IO.Dev01.Base+1	LWS Device 01 Communikation Error
LSA_IO.Dev01.ComDisable	F	LSA_IO.Dev01.Base+2	LWS Device 01 Communikation Disable
LSA_IO.Dev01.RmBild0	F	LSA_IO.Dev01.Base+8	LWS Device 01 Rueckmeldung Bild 0 (Dunkel)
LSA_IO.Dev01.RmBild1	F	LSA_IO.Dev01.Base+9	LWS Device 01 Rueckmeldung Bild 1
LSA_IO.Dev01.RmBild2	F	LSA_IO.Dev01.Base+10	LWS Device 01 Rueckmeldung Bild 2
LSA_IO.Dev01.RmBild3	F	LSA_IO.Dev01.Base+11	LWS Device 01 Rueckmeldung Bild 3
LSA_IO.Dev01.RmBild4	F	LSA_IO.Dev01.Base+12	LWS Device 01 Rueckmeldung Bild 4
LSA_IO.Dev01.RmBild5	F	LSA_IO.Dev01.Base+13	LWS Device 01 Rueckmeldung Bild 5
LSA_IO.Dev01.RmBild6	F	LSA_IO.Dev01.Base+14	LWS Device 01 Rueckmeldung Bild 6
LSA_IO.Dev01.RmBild7	F	LSA_IO.Dev01.Base+15	LWS Device 01 Rueckmeldung Bild 7
LSA_IO.Dev01.RmBild8	F	LSA_IO.Dev01.Base+16	LWS Device 01 Rueckmeldung Bild 8
LSA_IO.Dev01.StoeSignal	F	LSA_IO.Dev01.Base+17	LWS Device 01 Stoerung Signal
LSA_IO.Dev01.BefBild0	F	LSA_IO.Dev01.Base+24	LWS Device 01 Befehl Bild 0 (Dunkel)
LSA_IO.Dev01.BefBild1	F	LSA_IO.Dev01.Base+25	LWS Device 01 Befehl Bild 1
LSA_IO.Dev01.BefBild2	F	LSA_IO.Dev01.Base+26	LWS Device 01 Befehl Bild 2
LSA_IO.Dev01.BefBild3	F	LSA_IO.Dev01.Base+27	LWS Device 01 Befehl Bild 3
LSA_IO.Dev01.BefBild4	F	LSA_IO.Dev01.Base+28	LWS Device 01 Befehl Bild 4
LSA_IO.Dev01.BefBild5	F	LSA_IO.Dev01.Base+29	LWS Device 01 Befehl Bild 5
LSA_IO.Dev01.BefBild6	F	LSA_IO.Dev01.Base+30	LWS Device 01 Befehl Bild 6
LSA_IO.Dev01.BefBild7	F	LSA_IO.Dev01.Base+31	LWS Device 01 Befehl Bild 7
LSA_IO.Dev01.BefBild8	F	LSA_IO.Dev01.Base+32	LWS Device 01 Befehl Bild 8

Die Symbole sind im Baustein als Public definiert. Der zugriff vom anderen Baustein dadrauf funktioniert auch. Ausser für die Symbole die ich nachträglich hinzugefügt habe BefBild6..8 und RmBild6..8 dort sagt er mir das Symbol sei nicht definiert.

Allerdings kann ich mich zum Fehler führen lassen. Und dann auch zur Symbolefinition welche mich in den Baustein führt wo das Symbol eigentlich definiert ist. Ne Idee wo es bei mir hakt?

mfG René
 
Zurück
Oben