Allen Bradley Verlängerter Impuls

Geh in den timer und schalte dir die TT frei.

Das ist die Laufzeit eines Timers.
Also bei einen TON vom Starten bis zum ende der Zeit.
die Selbsthaltung musst du dir halt noch selbst bastelen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich weiß zwar nicht was ein "TP oder VImp" ist, aber Signale werden üblicherweise mit einem TOF ausschaltverzögert, das DN-Bit ist wahr solange die Einschaltbedingung wahr ist oder solange der Timer grade läuft.
 
Mit ein TOF kann Mann nicht ein Verlängerter Impuls machen.

Mit TON geht das:

Code:
 start                Txx
--||-----------------[TON]
         |
 Txx.TT  |
--||-----|
 
 
 Txx.TT           impuls
--||----------------()
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Oberchefe schrieb:
Deine Logik mit dem TON ist aber nicht nachtriggerbar. Ein verlängerter Impuls ist das aber normalerweise ( http://www.iel.fh-ge.de/automation/Hauptstudium/Folien/Praktikum/zeitfunk.pdf )


Mit einem TOF kann man sehr wohl den verlängerten Puls machen (nachtriggerbar):

Code:
 start                     Txx
--||----(ONS)-------------[TOF]
 
 Txx.DN                impuls
--||----------------------()



Ja, so hatte ich es auch gelöst, mit TON müsste man das Startbit noch speichern und mit dem erreichen der Zeit rücksetzen.

pt
 
Oberchefe, Du hast Recht, wenn das ist, was PLC_tippser wünscht.

Aber, wenn PLC_tippser einen Timer mit einer feste Impulslänge wünscht, dann ist mein Beispiel das rechte.

edit: Ich sehe, daß PLC_Tippser mittlerweile geantwortet hat.
 
Zurück
Oben