Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 7 von 7

Thema: Allen Bradley Verlängerter Impuls

  1. #1
    Registriert seit
    07.05.2004
    Ort
    Campbelltown
    Beiträge
    2.437
    Danke
    131
    Erhielt 276 Danke für 86 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Gibt es einen Timer wie den TP oder VImp?

    In der Hilfe finde ich nichts.

    Gruß, pt
    Gegen Schwachsinn, Schwachköpfe und armselige Trittbrettfahrer kann man nicht argumentieren.

    Gott sieht alles, auch Signaturen in Geheimschrift,,... aber er petzt nicht.
    Zitieren Zitieren Allen Bradley Verlängerter Impuls  

  2. #2
    Registriert seit
    20.10.2004
    Beiträge
    650
    Danke
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge

    Reden

    Geh in den timer und schalte dir die TT frei.

    Das ist die Laufzeit eines Timers.
    Also bei einen TON vom Starten bis zum ende der Zeit.
    die Selbsthaltung musst du dir halt noch selbst bastelen

  3. #3
    Registriert seit
    11.07.2004
    Beiträge
    1.597
    Danke
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge

    Standard

    ich weiß zwar nicht was ein "TP oder VImp" ist, aber Signale werden üblicherweise mit einem TOF ausschaltverzögert, das DN-Bit ist wahr solange die Einschaltbedingung wahr ist oder solange der Timer grade läuft.

  4. #4
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.616
    Danke
    377
    Erhielt 799 Danke für 642 Beiträge

    Standard

    Mit ein TOF kann Mann nicht ein Verlängerter Impuls machen.

    Mit TON geht das:

    Code:
     
     start                Txx
    --||-----------------[TON]
             |
     Txx.TT  |
    --||-----|
     
     
     Txx.TT           impuls
    --||----------------()
    Jesper M. Pedersen

  5. #5
    Registriert seit
    11.07.2004
    Beiträge
    1.597
    Danke
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge

    Standard

    Deine Logik mit dem TON ist aber nicht nachtriggerbar. Ein verlängerter Impuls ist das aber normalerweise ( http://www.iel.fh-ge.de/automation/H...m/zeitfunk.pdf )


    Mit einem TOF kann man sehr wohl den verlängerten Puls machen (nachtriggerbar):

    Code:
     
     start                     Txx
    --||----(ONS)-------------[TOF]
     
     Txx.DN                impuls
    --||----------------------()

  6. #6
    plc_tippser ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.05.2004
    Ort
    Campbelltown
    Beiträge
    2.437
    Danke
    131
    Erhielt 276 Danke für 86 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Oberchefe
    Deine Logik mit dem TON ist aber nicht nachtriggerbar. Ein verlängerter Impuls ist das aber normalerweise ( http://www.iel.fh-ge.de/automation/H...m/zeitfunk.pdf )


    Mit einem TOF kann man sehr wohl den verlängerten Puls machen (nachtriggerbar):

    Code:
     
     start                     Txx
    --||----(ONS)-------------[TOF]
     
     Txx.DN                impuls
    --||----------------------()


    Ja, so hatte ich es auch gelöst, mit TON müsste man das Startbit noch speichern und mit dem erreichen der Zeit rücksetzen.

    pt
    Gegen Schwachsinn, Schwachköpfe und armselige Trittbrettfahrer kann man nicht argumentieren.

    Gott sieht alles, auch Signaturen in Geheimschrift,,... aber er petzt nicht.

  7. #7
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.616
    Danke
    377
    Erhielt 799 Danke für 642 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Oberchefe, Du hast Recht, wenn das ist, was PLC_tippser wünscht.

    Aber, wenn PLC_tippser einen Timer mit einer feste Impulslänge wünscht, dann ist mein Beispiel das rechte.

    edit: Ich sehe, daß PLC_Tippser mittlerweile geantwortet hat.
    Jesper M. Pedersen

Ähnliche Themen

  1. Verlängerter Impuls und Einschaltverzögerung
    Von Chry007 im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 11.01.2011, 00:33
  2. Zeitfunktion SV - verlängerter Impuls in SCL
    Von s_alpen im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 09:55
  3. Allen Bradley?
    Von Flo im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.05.2010, 08:19
  4. Bei S7-200 "Zeit als verlängerter Impuls"
    Von dape im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.07.2009, 15:10
  5. Verlängerter Impuls als IEC1131-Timer???
    Von HarryH im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.07.2008, 20:48

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •