LOGO Wärmemenge mit der Logo ausrechnen

Nachbar

Level-1
Beiträge
157
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vorab, ich möchte dies nicht zum Abrechnen nutzen.
Es betrifft mein Eigenheim, nur mein Interesse und sonst niemanden anderes.

Ich möchte die Leistung eines wassergeführten Ofens ermitteln, die Momentane, die Tägliche, Wöchentliche.....
Vorlauf- und Rücklauftemperatur werden über Pt1000 erfasst und ein Durchflusszähler ist auch montiert.
Bei der Montage habe ich mich an Einbauanleitungen für Wärmezähler gehalten.
Der Durchflussmesser gibt 2 Impulse pro Liter raus.

Die Formeln für die Wärmemenge ermitteln habe ich schon bei Wiki gefunden und wenn ich das richtig sehe, muß ich 2 - 3 Rechenschritte machen um auf die Wärmeleistung zu kommen.
Doch da bin ich unsicher, wie ich das mit den 2 Impulsen des Durchflussmesser mache.

Vielleicht kann mir da ja jemand weiter helfen.... Mathe war noch nie meine Stärke :confused:
 
Mit dem Durchflussmesser gehst du auf den Eingang eines Zählers.
Diesen Zähler liest du in einem bestimmten Zeitraster (evtl. 10s) aus.
Aus Zählerstand und den Temperaturen kannst du dann mit deiner Formel die Wärmemenge berechnen.
Die akt. Wärmemenge addierst du dann auf die Tagesmenge.
Soviel zur Theorie. Ich vermute mal, dass du aber mit der Genauigkeit und den Zahlenformaten Probleme bekommt.

Gruß
Dieter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das dies wohl nicht zu 100% genau sein wird, denke ich mir.... aber ich möchte es dennoch versuchen.
Einen günstigen Wärmezähler mit Impulsausgang (..für die Logo) habe ich nicht gefunden.

Laut Wiki-Formel würde ich wohl die zweite Formel (Volumenstrom = Liter/sek) nehmen.
Muß ich also pro Impuls 500ml immer aufrechnen und diesen variablen Wert in die Formel Q = V * p * cw * (tvl -trl) als "V" einsetzen?

Dann ist aber noch die Formel unter (4) : Integration.... da steh ich völlig auf dem Schlauch
 
Das dies wohl nicht zu 100% genau sein wird, denke ich mir.... aber ich möchte es dennoch versuchen.
Einen günstigen Wärmezähler mit Impulsausgang (..für die Logo) habe ich nicht gefunden.

Laut Wiki-Formel würde ich wohl die zweite Formel (Volumenstrom = Liter/sek) nehmen.
Muß ich also pro Impuls 500ml immer aufrechnen und diesen variablen Wert in die Formel Q = V * p * cw * (tvl -trl) als "V" einsetzen?

Dann ist aber noch die Formel unter (4) : Integration.... da steh ich völlig auf dem Schlauch

Tja, da sieht man wieder, wie einfache Vorgänge durch Mathematik kompliziert ausgedrückt werden können :p
Unter (4) wird letztlich einfach die deine gemessene Wärmemenge in einem bestimmten Zeitintervall aufaddiert.

Qtag = Qtag + Qakt

Gruß
Dieter
 
Hmm... haut irgendwie nicht so ganz hin.
Jedenfalls bin ich schnell über den max-Wert was die Logo kann... 32767..
Der Ofen bringt doch keine Megawatt ?

Kann da mal wer mit rechnen?
4436 Impulse = 2218 Liter.... Temperaturdifferenz von 5,4°C ...

Edit.... es sind ja Liter/sek... also 2218/60 und diesen Wert dann als "V"
Ist aber immer noch sehr hoch
 
Zuletzt bearbeitet: