    Vorab, ich möchte dies nicht zum Abrechnen nutzen.
    Es betrifft mein Eigenheim, nur mein Interesse und sonst niemanden anderes.

    Ich möchte die Leistung eines wassergeführten Ofens ermitteln, die Momentane, die Tägliche, Wöchentliche.....
    Vorlauf- und Rücklauftemperatur werden über Pt1000 erfasst und ein Durchflusszähler ist auch montiert.
    Bei der Montage habe ich mich an Einbauanleitungen für Wärmezähler gehalten.
    Der Durchflussmesser gibt 2 Impulse pro Liter raus.

    Die Formeln für die Wärmemenge ermitteln habe ich schon bei Wiki gefunden und wenn ich das richtig sehe, muß ich 2 - 3 Rechenschritte machen um auf die Wärmeleistung zu kommen.
    Doch da bin ich unsicher, wie ich das mit den 2 Impulsen des Durchflussmesser mache.

    Vielleicht kann mir da ja jemand weiter helfen.... Mathe war noch nie meine Stärke
    Versuch macht kluch...
    -----------------------------------------------------------------------
    Der Logo-Bus-Verstärker
    Zitieren Zitieren Wärmemenge mit der Logo ausrechnen  

  2. #2
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.491
    Danke
    1.141
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge

    Standard

    Mit dem Durchflussmesser gehst du auf den Eingang eines Zählers.
    Diesen Zähler liest du in einem bestimmten Zeitraster (evtl. 10s) aus.
    Aus Zählerstand und den Temperaturen kannst du dann mit deiner Formel die Wärmemenge berechnen.
    Die akt. Wärmemenge addierst du dann auf die Tagesmenge.
    Soviel zur Theorie. Ich vermute mal, dass du aber mit der Genauigkeit und den Zahlenformaten Probleme bekommt.

    Gruß
    Dieter

  3. #3
    Avatar von Nachbar
    Nachbar ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.10.2003
    Beiträge
    157
    Danke
    3
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Das dies wohl nicht zu 100% genau sein wird, denke ich mir.... aber ich möchte es dennoch versuchen.
    Einen günstigen Wärmezähler mit Impulsausgang (..für die Logo) habe ich nicht gefunden.

    Laut Wiki-Formel würde ich wohl die zweite Formel (Volumenstrom = Liter/sek) nehmen.
    Muß ich also pro Impuls 500ml immer aufrechnen und diesen variablen Wert in die Formel Q = V * p * cw * (tvl -trl) als "V" einsetzen?

    Dann ist aber noch die Formel unter (4) : Integration.... da steh ich völlig auf dem Schlauch
    Versuch macht kluch...
    -----------------------------------------------------------------------
    Der Logo-Bus-Verstärker

  4. #4
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.491
    Danke
    1.141
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Nachbar Beitrag anzeigen
    Das dies wohl nicht zu 100% genau sein wird, denke ich mir.... aber ich möchte es dennoch versuchen.
    Einen günstigen Wärmezähler mit Impulsausgang (..für die Logo) habe ich nicht gefunden.

    Laut Wiki-Formel würde ich wohl die zweite Formel (Volumenstrom = Liter/sek) nehmen.
    Muß ich also pro Impuls 500ml immer aufrechnen und diesen variablen Wert in die Formel Q = V * p * cw * (tvl -trl) als "V" einsetzen?

    Dann ist aber noch die Formel unter (4) : Integration.... da steh ich völlig auf dem Schlauch
    Tja, da sieht man wieder, wie einfache Vorgänge durch Mathematik kompliziert ausgedrückt werden können
    Unter (4) wird letztlich einfach die deine gemessene Wärmemenge in einem bestimmten Zeitintervall aufaddiert.

    Qtag = Qtag + Qakt

    Gruß
    Dieter

  5. #5
    Avatar von Nachbar
    Nachbar ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.10.2003
    Beiträge
    157
    Danke
    3
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hmm... haut irgendwie nicht so ganz hin.
    Jedenfalls bin ich schnell über den max-Wert was die Logo kann... 32767..
    Der Ofen bringt doch keine Megawatt ?

    Kann da mal wer mit rechnen?
    4436 Impulse = 2218 Liter.... Temperaturdifferenz von 5,4°C ...

    Edit.... es sind ja Liter/sek... also 2218/60 und diesen Wert dann als "V"
    Ist aber immer noch sehr hoch
    Geändert von Nachbar (08.11.2015 um 17:06 Uhr)
    Versuch macht kluch...
    -----------------------------------------------------------------------
    Der Logo-Bus-Verstärker

  6. #6
    Registriert seit
    13.02.2011
    Beiträge
    344
    Danke
    9
    Erhielt 47 Danke für 46 Beiträge

    Standard

    Hallo

    Dann sind das Liter pro Minute

    Du willst aber Stunden.

    Also ?
    Gruß

    Lupo

  7. #7
    Avatar von Nachbar
    Nachbar ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.10.2003
    Beiträge
    157
    Danke
    3
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Erstmal möchte ich gerne die momentane Leistung...
    Versuch macht kluch...
    -----------------------------------------------------------------------
    Der Logo-Bus-Verstärker

Ähnliche Themen

  1. Profibus auslastung im vorfeld ausrechnen?
    Von erzteufele im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.04.2013, 23:16
  2. Wärmemenge, Gasverbrauch
    Von gravieren im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.04.2009, 18:07
  3. Schutztüre gesteuert mit der Siemens Logo
    Von pat im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 10.04.2008, 18:01
  4. Heizölverbrauch ausrechnen mit s7-200
    Von BodyKra im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 06.09.2007, 20:01
  5. Kann man mit der 12/24Rc Logo auch 12V Impulse zählen?
    Von MRT im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.09.2005, 18:44

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •