PLC5 Processor-Probleme

JoachimEngel

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe bei einem 15 Jahre alten PLC5/80 Prozessor eine Online-Änderung gemacht. Nach dem Speichern war ein Online-Zugriff nicht mehr möglich, ich musste erst einen kompletten Software-Download machen, um wieder online zu kommen. Ich kann mich noch dunkel daran erinnern, das PLC5-Prozessoren ein Minimum an freier Speicherkapazität benötigen, um fehlerfrei zu arbeiten. Es besteht auch noch eine Kommunikation zu einer InTouch Visualisierung. Eigentlich sind noch 27% freier Speicher vorhanden, aber nach Rücksprache mit Rockwell besteht durchaus die Möglichkeit, das sowohl die hohe Lebensdauer aus auch die aktuelle Speicherauslastung hier zu größeren Problemen führen können (die Kommunikation mit dem HMI ist zeitweise fehlerhaft). Hat jemand Erfahrungen mit ähnlichen Phänomenen?
Gruß
Joachim
 
Das mit den Speicherauslastung kenne ich auch.
Aber nur wenn der CPU fast voll ausgenutzt ist.
War das viele Online Änderungen, oder nur wenige ?
Kann es sein das gibt viele online Änderungen die noch nicht "Assembled" sind ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Na ja, viel ist relativ, es kamen doch schon einige Rung's hinzu und "Assembled" sind alle. Nur seit dieser Änderung bestehen diese Probleme. Das würde für eine zu hohe Speicherauslastung sprechen. Vorher lief alles Fehlerfrei.
Danke,
Joachim
 
Zurück
Oben