Gut, ich denke mal, dass Du hier ausreichend eigende Bemühungen gezeigt hast.
Das RS- Glied wird jeweils durch den EIN-Taster gesetzt.
Zurückgesetzt wird es vom AUS-Taster, vom Not-Aus-Taster
ODER vom Nachlauftimer des anderen Ausgangs. Weil Aus und Not-Aus Öffner sind, führt bei diesen jedoch das Fehlen zum Rücksetzen.
Und da beim RS-Glied der Rücksetzt-Eingang Vorrang vorm Setzen hat, stellen diese 3 Dinge auch gleichzeitig die Verriegelung gegen ein Einschalten dar.
Somit kommt man z.B. zu folgendem Ergebnis:
Bei der anderen Variante führen folgende Dinge zum Einschalten eines Ausgangs:
1. Not-Aus vorhanden (weil Öffner) UND
2. Aus vorhanden (weil Öffner) UND
3. Nachlauf des anderen Ausgangs
nicht vorhanden UND
4. Taster Ein ODER Selbsthaltung
Somit erhält man je Ausgang je ein UND, ODER und Nachlauftimer:
Wie man sieht, hängt die Umsetzung vor allem von den vorhergehenden theoretischen Analysen ab.