    Hallo,

    ich soll eine alte Kieback&Peter Steuerung durch eine andere Steuerung ablösen.
    Es sind verschiedene Funktionsdokumentationen vorhanden.
    Aber leider kann ich das Programm nicht vollständig interpretieren.

    Es geht um eine Steuerung, die im Jahre 1996 installiert wurde und Heizung, Klima und Lüftung eines Industriegebäudes regelt.
    Installierte Komponenten:
    DDC 3010
    DDC 21
    DDC 32/50
    DDC 42
    DDC 71
    DDC 72

    Im Programmausdruck sind Zeitprogramme, Regelparameter, Verknüpfungen von Signale, usw. dargestellt.
    Leider kann ich nicht alle Programmzeilen eindeutig zuordnen.

    Ein Beispiel:

    „901/1 Kontakt 1

    000.000 M2/01 N
    AND 000.000 S1/01 N
    OR 000.000 S3/01 N
    AND 000.000 K17/01 I“

    Davon verstehe ich so viel, dass für den digitalen Ausgang K1 (Kontakt 1) die 4 Signale M2, S1, S3 und K17 verknüpft sind.
    M2 verstehe ich als Merker 2, dessen Verknüpfung auch dokumentiert ist.
    K17 verstehe ich als digitalen Eingang K17.
    S1 und S3 kann ich bis jetzt nicht zuordnen.

    Weitere Operanden sind: N1, G1, A1, R1, R2, … die kann ich auch nicht zuordnen.

    Es sind auch Zeitprogramme vorhanden, bei denen geht es mir genauso.


    Hatte von euch schon mal jemand mit einer solchen Steuerung zu tun?
    Kann mir da jemand Tipps geben, wie ich dem Rätsel etwas besser auf die Spur komme?

    Danke schon mal!

    Viele Grüße,

    hu2016
    Zitieren Zitieren Kieback&Peter DDC 3000 Programm interpretieren  

  2. #2
    Registriert seit
    09.08.2006
    Beiträge
    3.398
    Danke
    849
    Erhielt 614 Danke für 511 Beiträge

    Standard

    Neben der Steuerung gibts sicherlich noch dieses Tastenfeld. Das koennte vielleicht S1 (Schalter) sein. Aber kenn mich mit der DDC3000 auch nicht naeher aus. Hab viel MRP gemacht..

  3. #3
    Registriert seit
    16.11.2007
    Beiträge
    585
    Danke
    22
    Erhielt 96 Danke für 81 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von hu2016 Beitrag anzeigen
    ich soll eine alte Kieback&Peter Steuerung durch eine andere Steuerung ablösen.
    Es geht um eine Steuerung, die im Jahre 1996 installiert wurde und Heizung, Klima und Lüftung eines Industriegebäudes regelt.
    Welche Steuerung soll zukünftig zum Einsatz kommen?

    Zitat Zitat von hu2016 Beitrag anzeigen
    Es sind verschiedene Funktionsdokumentationen vorhanden. Aber leider kann ich das Programm nicht vollständig interpretieren.
    Es wird doch Schaltpläne, Funktionsbeschreibung geben - da ist doch das wichtigste drin.

    Eine Steuerung im HLK-Bereich 1:1 aus dem Stand 1996 nachzubauen ist eh nicht zu empfehlen, da

    keine Raktetenwissenschaft
    neuere Systeme bessere Möglichkeiten bieten
    u. anstatt Hirnschmalz in altes zu stecken, besser in die Konzeption der Regelstrategie stecken.

    Würde man um eine Prozesssteuerung diskutieren, wäre man eher auf die Informtionen der alten Anlage angewiesen.
    Geändert von GLT (20.02.2016 um 13:01 Uhr)

  4. #4
    hu2016 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.02.2016
    Beiträge
    3
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zukünftig soll eine Siemens-Steuerung (CPU 1511), programmiert mit TIA-Portal, eingesetzt werden.

    Schaltpläne gibt es. Daher weiß ich zumindest, welches Signal wo angeschlossen ist.
    Funktionsbeschreibung von 1996 gibt es auch, aber die ist sehr knapp gehalten. Und wie aktuell die ist, kann mir auch keiner sagen.

    Ich würde eben gerne noch ein paar mehr Details aus dem Programm herauslesen können, damit ich eine bessere Diskussionsgrundlage mit dem Kunden habe.

    Mein Auftrag ist eben, das Programm auf eine neue Steuerung umzusetzen und bei Bedarf ein paar Optimierungen einfließen zu lassen. Daher will und kann (aus finanziellen Gründen) ich nicht das Rad neu erfinden.

    Wenn also jemand Hilfestellung leisten kann, würde mich das freuen!
    Danke!

  5. #5
    Registriert seit
    29.03.2016
    Beiträge
    1
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Die erste Reihe von 000. steht dafür das die Parameter des ersten Schaltschrankes benutzt werden, falls es in deinem Gebäude mehrere gibt erscheint dort dann 001. und so weiter.
    D.h. hier wird der Merker2, Schalter1, Schalter3, und Kontakt 17 des Schaltschrankes Nummer 1 verknüpft.
    Die zweite Reihe .000 steht dafür, dass es direkt von dem DDC 1 des ersten Schaltschrankes kommt. Es werden sicherlich auch SBM's und FBM's verbaut sein, welche meißt mit 701, 702 oder ähnlichen Nummerierungen versehen sind. Diese erscheinen dann anstatt .000, z.B 000.702.S02 <-- Schalter 1 des SBM 1 des Schaltschrank 1
    N steht für nicht invertiert, I für invertiert.
    N1 müßte ich noch einmal nachsehen. G1 sollte das Ergebnis eines Reglers sein, sprich es ist zu kalt im Raum --> Ventil auf. A1 und R1 sind das äquivalent zu Setzen und Rücksetzen. Bisher habe ich leider nie herrausgefunden wo man deren Bildungsvorschrift finden kann.

    Habe aktuell auch so eine schöne Aufgabe und konnte mich schon ein wenig damit Beschäftigen. Bin allerdings zu dem Entschluss gekommen das es eine noch viel größere Zeitverschwendung ist das alles herauszufinden. Versuch es gleich ordentlich zu machen und dich nicht auf solch umständliche Beschreibungen zu verlassen.

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu GOPats für den nützlichen Beitrag:

    hu2016 (30.03.2016)

  7. #6
    hu2016 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.02.2016
    Beiträge
    3
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke für die Info´s.
    Wie N1, A1, R1, usw. gebildet werden, wäre noch interessant.

  8. #7
    Registriert seit
    26.09.2016
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo Leute,

    falls es euch hilft, hier meine Anmerkungen zu eurem Thema:

    N - steht für Nutzzeitprogramm
    G -

  9. #8
    Registriert seit
    26.09.2016
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Beitrag


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Aha, Enter heißt speichern..., muß man nur wissen.
    Auf ein neues:

    N - Nutzzeit
    G - Grenzwert
    A1 (arbeitskontakt) und R1 (ruhekontakt) gehören zwingend zu einem Schalter (in diesem Fall Z1), auf keinen Fall äquivalent Setzen und Rücksetzen, wie bei einer Siemens-SPS, eigentlich braucht man diesen nur in Verbindung mit einer GLT

    Da du Siemens einstzen wirst, gebe ich mit den Vorrednern recht: mach es neu, dann intessieren auch keine alten Kamellen.
    Die Frage ist, ob du weißt, wie deine Anlagen arbeiten sollen, siehe hier Funktionsbeschreibungen

    Warum wird nicht von einem DDC3000 System auf ein DDC4000e-System gewechselt?
    Zitieren Zitieren DDC 3000 Parameter  

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.11.2015, 18:45
  2. DDC Regelung
    Von Rainer I im Forum Stammtisch
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 30.11.2011, 22:37
  3. Kieback&Peter und ABB/WISAG an einen OPC Server
    Von Power_Pete im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.09.2011, 08:15
  4. Ddc 3002
    Von Imudo im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.09.2010, 17:49
  5. DDC 140 GLT Kieback & Peter
    Von MSR6000 im Forum Stammtisch
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.01.2007, 19:57

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •