    Hallo Kollegen,
    ich habe folgende HW :
    750-833 CPU und div E-A Module
    Codesys 2.3 (Wago)

    Es tritt nun folgender Effekt auf. Wenn Ein Ausgang über das Programm gesetzt wurde und ich einen "Stop" einleite über den Schalter BA, so bleibt der Ausgang weiter gesetzt... .
    Macht er sicherlich auch im Fehlerfall.

    Ähhh halt.. Handbremse gezogen und Auto fährt weiter ?? Hab ich da was übersehen ?

    Das kann doch nicht normal sein oder ? Wo stellt man das denn ab.

    grüsse Michael
    Code:
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)

    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Codesys und Wago 750 Ausgang bleibt gesetzt ?  

  2. #2
    Registriert seit
    19.03.2006
    Beiträge
    84
    Danke
    7
    Erhielt 16 Danke für 12 Beiträge

    Standard

    jo, ist normal. bei einem fehler ist genau das gleiche der fall. du kannst irgendwie mit der system.lib und "get_stop_value" das umgehen. hab´s nie ausprobiert - ist wahrscheinlich sehr umständlich.

  3. #3
    Avatar von Waelder
    Waelder ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.04.2005
    Ort
    Fast an der Schweiz
    Beiträge
    856
    Danke
    208
    Erhielt 108 Danke für 76 Beiträge

    Standard

    Was soll ich dazu sagen.

    Wago (codesys) Hardware -> <-Programmierer
    ...............................So jetzt bring ihn zum Stoppen.

    Hab bei wago gefont und ein Beispiel für ne Handbremse erhalten. Sorry Jungs aber so überzeugt wie ich am Anfang von Codesys war das Schreckt ab.

    Grüsse Michel
    Code:
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)

    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Ahhhhhhhhhh Schrei.......  

  4. #4
    Avatar von Waelder
    Waelder ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.04.2005
    Ort
    Fast an der Schweiz
    Beiträge
    856
    Danke
    208
    Erhielt 108 Danke für 76 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ein kleines Beispielprogramm für die Bremse
    Bei mir gehts.

    Grüsse Michael
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Code:
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)

    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Zitieren Zitieren A... kleines Beispiel  

Ähnliche Themen

  1. CodeSys Verschiedene INT Werte in einen Ausgang schieben
    Von c-teg74 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.08.2011, 07:22
  2. Ausgang direkt schalten Wago 750-841-517
    Von peter65 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 07.04.2010, 14:20
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.03.2010, 11:45
  4. Ausgang wird mal gesetzt mal nicht!?
    Von Deyn im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 04.05.2009, 13:48
  5. WAGO I/O 750-842 bleibt in Stop
    Von Nuke im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.10.2007, 19:01

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •