    Hallo,

    folgende Situation:
    Schneider Modicon 140 CPU 113 03
    Programmiersoftware: Concept 2.6 XL SR1
    Online über Netzwerk

    Bis heute morgen konnte ich downloaden, programmieren, online mitgucken usw.
    Jetzt ist aber, während ich online war, die Sicherung rausgeflogen und die CPU ging aus.

    Jetzt komme ich noch online, kann die CPU starten und stoppen und auch die Konfiguration übertragen.
    Was nicht mehr geht, ist das Programm zu downloaden. Dann bricht er mit "Error-Id OLI-1701 Terminate the animation first" ab
    Nur ist keine Animation mehr offen. Ich habe auch schon mal alle Templates im Reference Data Editor geöffnet und habe die Animation an und aus geschaltet.
    CPU habe ich auch schon mehrmals neu gestartet.
    Im Programm selber (also FBD oder so offen) kann ich die Animation weder aus noch einschalten.

    Hat jemand eine Idee wie ich wieder downloaden kann, bevor ich die CPU tauschen muss
    Zitieren Zitieren Modicon 140: Download bricht mit Error-Id OLI-1701 ab  

  2. #2
    Registriert seit
    25.02.2010
    Beiträge
    618
    Danke
    35
    Erhielt 121 Danke für 110 Beiträge

    Standard

    Du könntest versuchen
    - Flash löschen
    - Batterie raus und neu Starten
    - anschließend alles per Modbus übertragen
    Holger

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu holgermaik für den nützlichen Beitrag:

    marlob (03.03.2016)

  4. #3
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.718
    Danke
    729
    Erhielt 1.158 Danke für 969 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Habe es aber nach mehrmaligem Neustart wieder hinbekommen.

Ähnliche Themen

  1. B&R: Download auf ARsim mit BR.AS.Download?
    Von Jochen Kühner im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.04.2015, 23:52
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.09.2011, 00:22
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 18.02.2010, 07:05
  4. Textmonitor LCA 140 Lauer
    Von mariob im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.05.2008, 23:56
  5. Verbindung Modicon A120 mit AKF12
    Von torsten68 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.02.2007, 15:08

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •