PXM20-E , Bacnet Controller hinzufügen

JarJarBinks

Level-1
Beiträge
21
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe in einer Anlage ein PXM20-E von Siemens und eine
neue Bacnet Anlage (Controller) von Wago.
Der Kunde möchte gern die Datenpunkte des Wago Controllers auf
dem PXM20 sehen.
In der Bedienungsanleitung ist nicht zu erkennen wie ich dem
PXM20 dazu bringe die Datenpunkte des Wago Controllers
anzuzeigen.
Wie geht das ?
Noch ist der Wago Controller nicht mit dem Ethernet des PXM20
verbunden.

Danke
 
Hi,

nur die Grundeinstellungen wie IP usw. müssen richtig eingestellt sein.
Yepp, vor allem die Subnetzmaske muß bei BACnet passen, da sonst keine Erkennung funkt (Broadcast).

In den Einstellungen (bis V5.0xxxx):
3rd-Party-Site = Ein, Netzwerkbereich = Global, abschließend PXM20 neu starten.
Alle Nicht Siemens Geräte unter dem 'Menüpunkt "3rd-Party-Site".
 
Zurück
Oben