    Hallo,

    gibt es hier jemanden, der schon einmal mit obiger Konfiguration gedruckt hat, sagen wir mal z.B. das aktuelle Datum der CPU?

    Wir stehen hier gerade vor einem kleinen Problem - konstante Texte auswerfen geht gut, an variablen scheitern wir irgendwie.

    Danke, Peter.
    Zitieren Zitieren Drucken aus Mitsubishi FX1N mit FX2N-232IF  

  2. #2
    Registriert seit
    05.04.2004
    Beiträge
    93
    Danke
    11
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    So wie ich das sehe, müsst ihr zuerst mal die Kommunikationsparameter für die RS232 im Register D8120 einstellen (habt ihr warscheindlich schon gemacht)
    Die Anweisung zum Senden müßte so irgendwie aussehen:

    -(M0)----------------[RS D100 K20 D200 K20]-

    Wobei D100 der Ausgangsbuffer, D200 der Eingangsbuffer und K20
    jeweils die Bufferlänge darstellt.

    Jedesmal wenn man M0 = true, werden die aktuellen Daten in D100 gesendet bzw. der Eingangsbuffer in D200 geschrieben.

    Habs nicht ausprobiert - wüßte aber nicht warum man keine Variablen so versenden könnte.

    Grüße Peter
    Zitieren Zitieren Hab zwar keinen Drucker mit RS232-probiere aber eine Antwort  

  3. #3
    PeterEF ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.01.2004
    Ort
    Erfurt
    Beiträge
    961
    Danke
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    genauso läufts auch. Problem: die Daten im Puffer müssen bereits den Hexcode des ASCII-Zeichens darstellen. Um beim Datum zu bleiben:
    D1000 -> 1
    D1001 -> 5
    D1002 -> .

    usw. usf. Unser Problem ist, auf eine elegante Art und Weise (keine ASCII/Stringbefehle, auch kein Datentyp Char oder so) das hinzukriegen. Funktionen wie HEX uns ASCI sind ja wohl der Huf und ich frage mich ernsthaft, wieso das Programmiersystem IEC Developer heißt, wenn suggerierte Normen nur ansatzweise erfüllt werden.
    Wahrscheinlich sind wir von anderen Programmen mehr gewöhnt und sehen deshalb den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr

    Tschuess!

  4. #4
    Registriert seit
    05.04.2004
    Beiträge
    93
    Danke
    11
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ... den Wert für das Zeichen '0' hinzuaddieren - also Hex 30.
    Soviel ich weiß, gibt es keine Möglichkeit normale ASCII Zeichen
    direkt abzuspeichern.

    Grüße Peter
    Zitieren Zitieren In C würde ich...  

Ähnliche Themen

  1. mitsubishi sps FX1N
    Von candemirkorkmaz im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.11.2010, 17:42
  2. FX1n Mitsubishi
    Von sauer1 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.12.2009, 08:13
  3. Mitsubishi FX2N-64MT
    Von Blue im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 04.02.2007, 15:41
  4. Mitsubishi FX2N Ringspeicher
    Von marlob im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.12.2004, 12:37
  5. mitsubishi sps FX1N
    Von Anonymous im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.03.2004, 22:56

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •