Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Results 1 to 4 of 4

Thread: Drucken aus Mitsubishi FX1N mit FX2N-232IF

  1. #1
    Join Date
    30.01.2004
    Location
    Erfurt
    Posts
    966
    Danke
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    gibt es hier jemanden, der schon einmal mit obiger Konfiguration gedruckt hat, sagen wir mal z.B. das aktuelle Datum der CPU?

    Wir stehen hier gerade vor einem kleinen Problem - konstante Texte auswerfen geht gut, an variablen scheitern wir irgendwie.

    Danke, Peter.
    Reply With Quote Reply With Quote Drucken aus Mitsubishi FX1N mit FX2N-232IF  

  2. #2
    Join Date
    05.04.2004
    Posts
    93
    Danke
    11
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Default

    So wie ich das sehe, müsst ihr zuerst mal die Kommunikationsparameter für die RS232 im Register D8120 einstellen (habt ihr warscheindlich schon gemacht)
    Die Anweisung zum Senden müßte so irgendwie aussehen:

    -(M0)----------------[RS D100 K20 D200 K20]-

    Wobei D100 der Ausgangsbuffer, D200 der Eingangsbuffer und K20
    jeweils die Bufferlänge darstellt.

    Jedesmal wenn man M0 = true, werden die aktuellen Daten in D100 gesendet bzw. der Eingangsbuffer in D200 geschrieben.

    Habs nicht ausprobiert - wüßte aber nicht warum man keine Variablen so versenden könnte.

    Grüße Peter
    Reply With Quote Reply With Quote Hab zwar keinen Drucker mit RS232-probiere aber eine Antwort  

  3. #3
    PeterEF is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    30.01.2004
    Location
    Erfurt
    Posts
    966
    Danke
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge

    Default

    Hallo,

    genauso läufts auch. Problem: die Daten im Puffer müssen bereits den Hexcode des ASCII-Zeichens darstellen. Um beim Datum zu bleiben:
    D1000 -> 1
    D1001 -> 5
    D1002 -> .

    usw. usf. Unser Problem ist, auf eine elegante Art und Weise (keine ASCII/Stringbefehle, auch kein Datentyp Char oder so) das hinzukriegen. Funktionen wie HEX uns ASCI sind ja wohl der Huf und ich frage mich ernsthaft, wieso das Programmiersystem IEC Developer heißt, wenn suggerierte Normen nur ansatzweise erfüllt werden.
    Wahrscheinlich sind wir von anderen Programmen mehr gewöhnt und sehen deshalb den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr

    Tschuess!

  4. #4
    Join Date
    05.04.2004
    Posts
    93
    Danke
    11
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ... den Wert für das Zeichen '0' hinzuaddieren - also Hex 30.
    Soviel ich weiß, gibt es keine Möglichkeit normale ASCII Zeichen
    direkt abzuspeichern.

    Grüße Peter
    Reply With Quote Reply With Quote In C würde ich...  

Similar Threads

  1. mitsubishi sps FX1N
    By candemirkorkmaz in forum Sonstige Steuerungen
    Replies: 2
    Last Post: 30.11.2010, 17:42
  2. FX1n Mitsubishi
    By sauer1 in forum Sonstige Steuerungen
    Replies: 1
    Last Post: 01.12.2009, 08:13
  3. Mitsubishi FX2N-64MT
    By Blue in forum Sonstige Steuerungen
    Replies: 17
    Last Post: 04.02.2007, 15:41
  4. Mitsubishi FX2N Ringspeicher
    By marlob in forum Sonstige Steuerungen
    Replies: 7
    Last Post: 30.12.2004, 12:37
  5. mitsubishi sps FX1N
    By Anonymous in forum Sonstige Steuerungen
    Replies: 2
    Last Post: 24.03.2004, 22:56

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •