    Hallo Zusammen ,
    ich habe eine Geräte Beckhofff cx 9020 und ich möchte eine verbindung mit Twincat system manager 2 /32 bit machen.ich habe die gleiche Etapen, die in website von Beckhoff gemacht. aber der system manager hat nur die IP adresse von meinemLaptop gefunden . kannt jemand mir helfen
    Danke
    Zitieren Zitieren Beckhoff cx-9020 und Twincat 2  

  2. #2
    Registriert seit
    04.11.2014
    Beiträge
    139
    Danke
    1
    Erhielt 25 Danke für 23 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    wie ist der CX mit dem PC verbunden? Ist die Firewall auf dem PC richtig konfiguriert bzw. abgeschalten?
    Sind beide Geräte im gleichen IP-Bereich?

    Grüße

  3. #3
    Registriert seit
    21.02.2014
    Ort
    Sachsen-Anhalt
    Beiträge
    1.574
    Danke
    285
    Erhielt 260 Danke für 234 Beiträge

    Standard

    Der CX ist von Hause aus auf DHCP konfiguriert. Das bedeutet für eine Erstinbetriebnahme solltest Du nicht auf die direkte Verbindung zum PG setzen. Ich habe für solche Zwecke einen kleinen TP-Link 1043ND griffbereit. Dann bekommt der CX und der Laptop erstmal eine IP im gleichen Netz. Wenn dann die Verbindung steht, kannst Du den CX auf FIX-IP umkonfigurieren (Tip: mit Edding auf Controller vermerken, weil keine DIP-Switch für Werksreset vorhanden).

    Dann sollte der Cx auch vom Systemmanager gefunden werden und eine Route gesetzt werden können. Wenn alle Stricke reißen, kannst Du direkt einen Monitor und Maus/Tastatur anschließen und am CX in der Systemsteuerung die entsprechenden Settings vornehmen.

    Alternativ kannst Du auch einen DHCP-Server auf dem PG installieren, aber für meinen Geschmack ist das schon mit Arbeit verbunden. Der Arbeitsschutz sricht also dagegen .

  4. #4
    Registriert seit
    04.11.2014
    Beiträge
    139
    Danke
    1
    Erhielt 25 Danke für 23 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wenn du auf deinem Laptop ein Windows >= XP hast, kannst du auch direkt anstecken. Wenn beide Geräte auf DHCP sind bekommen sie eine Adresse.

    Das ist sicher nicht das Problem.

Ähnliche Themen

  1. Verbindungsprobleme? zwischen Beckhoff und TwinCat
    Von Softi11 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.04.2012, 10:03
  2. Beckhoff TwinCat ADS OCX und VB.net
    Von Parallax im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 15:31
  3. Audiodateien und Beckhoff TwinCAT
    Von borsti87 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.03.2008, 08:20
  4. Beckhoff TwinCAT PLC (AdsOcx) und Visual Basic 6
    Von borsti87 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.07.2007, 17:46
  5. Beckhoff Twincat System Manager und L-Force 9400
    Von stefmaster im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.07.2007, 00:25

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •