    Hallo zusammen,

    ich habe in unserem Haus eine LOGO OBA7 230V im Einsatz für die Rollladensteuerung.
    Jetzt würde ich gerne die Steuerung noch um einen Licht und Temperaturfühler erweitern damit die Rollladen im Sommer wenn eine bestimmte Temperatur und ein bestimmter Lux Wert erreicht sind automatisch schließen
    um die Temperatur im Haus erträglich zu halten.
    Die jetzige LOGO ist schon bis auf ihr Maximum mit Erweiterungsmodulen bestückt, was evtl. bedeutet, das ich noch eine LOGO kaufen müsste welche ich wieder gerne an das vorhandene TP700 anschließen würde um die Temperatur und den Lux Wert bei welcher die Rollladen schließen sollen einstellen und ggf. schnell verändern zu können.

    Jetzt ist meine Frage an euch, was verwendet ihr für Temperaturfühler (Aussenbereich)und Lichtfühler in Verbindung mit einer LOGO OBA7 und welche OBA7 Variante anstatt der 230V Variante würde sich anbieten für mein Vorhaben?
    Benötige ich für mein Vorhaben evtl. auch noch andere Dinge oder Erweiterungsmodule, und liege ich mit meiner Annahme richtig, das ich an mein TP700 beide Steuerungen dann anschließen könnte sprich eine mit Verbindung1 und die andere mit Verbindung2?

    Ich würde mich über Tipps von euch sehr freuen und wäre überaus dankbar!

    Grüße
    Zitieren Zitieren Licht und Temperaturfühler für Siemens LOGO  

  2. #2
    Stephan25 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.05.2013
    Beiträge
    137
    Danke
    19
    Erhielt 3 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Hat keiner einen Tipp für mich?

  3. #3
    Registriert seit
    02.01.2015
    Beiträge
    530
    Danke
    96
    Erhielt 109 Danke für 104 Beiträge

    Standard

    Dein Panel müsste doch ein Komfort Panel sein, damit sind 8 Verbindungen dann möglich.

    Wenn du eine neu Logo kaufen willst, dann kaufe gleiche 0BA8 als 12/24RCE. Schalten kannst du damit das Gleiche wie mit einer 230VAC Logo, nur die Eingänge wollen 24VDC. Ein 24VDC Netzteil müsstest du dir so oder so zulegen.
    Bei der 12/24RCE kannst du von den 8 Eingängen 4 als analoge Eingänge (0-10V) nutzen. Einen könntest du dann gleich für den Helligkeitssensor nutzen. Wenn du ein bisschen löten und basteln kannst, gibt es hier eine Anleitung für eine ganz preiswerte Lösung, welche für deinen Zweck (Rollläden fahren) reichen sollte.
    Als Außentemperaturfühler vielleicht so etwas mit 0-10V Ausgang.

  4. #4
    Stephan25 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.05.2013
    Beiträge
    137
    Danke
    19
    Erhielt 3 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Danke für die Tipps.

    Kann ich dann mit der LOGO Variante OBA7 und OBA8 auch über Ethernet oder besser gesagt über Netzwerkeingänge kommunizieren und Daten untereinander herschieben oder geht das nur mit zwei gleichen Varianten sprich OBA7 und OBA7 oder OBA8 und OBA8?

  5. #5
    Registriert seit
    02.01.2015
    Beiträge
    530
    Danke
    96
    Erhielt 109 Danke für 104 Beiträge

    Standard

    Ja, das geht. Allerdings ist es von Seiten der 0BA7 nicht so einfach wie von der 0BA8. Aber es ist machbar.

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu GUNSAMS für den nützlichen Beitrag:

    Stephan25 (02.04.2016)

  7. #6
    Stephan25 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.05.2013
    Beiträge
    137
    Danke
    19
    Erhielt 3 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Da ich jetzt ja noch keine LOGO OBA8 habe sondern nur die OBA7 Variante, wie müsste ich das jetzt realisieren damit ich zwischen meiner jetzigen OBA7 Variante und der OBA8 Variante kommunizieren könnte über Ethernet?
    Kann mir gerade wirklich nicht vorstellen wie ich das jetzt konfigurieren soll?

  8. #7
    Registriert seit
    02.01.2015
    Beiträge
    530
    Danke
    96
    Erhielt 109 Danke für 104 Beiträge

    Standard

    Hast du denn schon die aktuelle Software, LSC V8? Ohne die kannst du eh die 0BA8 nicht programmieren und das Programm in die 0BA8 übertragen.

  9. #8
    Stephan25 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.05.2013
    Beiträge
    137
    Danke
    19
    Erhielt 3 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Die Software könnte ich von einem bekannten haben. Mein Problem ist im Augenblick das ich nicht weis wie ich die Kommunikation zwischen der OBA7 und der OBA8 herstellen soll über Ethernet bzw. was ich bei den beiden LOGO jeweils einstellen muss. Die OBA7 habe ich ja bereits welche jetzt mit dem Panel verbunden ist. Ich würde aber gerne eben den jetzigen Aufbau so weiter behalten und zusätzlich noch Daten zwischen der LOGO OBA7 und der LOGO OBA8 hin und her schieben über Ethernet.
    Es soll auf beiden LOGOs dann ein Programm ablaufen sprich Master/Master um 800 anstatt 400 Blöcke zu haben.
    Geändert von Stephan25 (02.04.2016 um 09:48 Uhr)

  10. #9
    Registriert seit
    02.01.2015
    Beiträge
    530
    Danke
    96
    Erhielt 109 Danke für 104 Beiträge

    Standard

    Ja, das ist kein Thema, wie schon geschrieben. Aber was soll ich dir schreiben, wenn du es ohne Software nicht nachvollziehen kannst bzw. ein Testprogramm für Kommunikation nicht anschauen kannst .
    Wenn du eine vollwertige Version der 7er Software hast, kannst du kostenlos auf V8 updaten.

  11. #10
    Stephan25 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.05.2013
    Beiträge
    137
    Danke
    19
    Erhielt 3 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Jetzt habe ich die Software LSC V7.1 uns LSC V8.0 auf dem Rechner.

Ähnliche Themen

  1. Anlagensimulation für S7-1200 und LOGO! von Siemens
    Von WeissT im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.02.2012, 08:11
  2. Anzeigeeinheit für KTY84-130 Temperaturfühler
    Von S7Fan im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.07.2011, 10:32
  3. Problem: Steuerung für Licht mit Siemens LOGO!
    Von g1orb im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.02.2010, 16:36
  4. Licht Steuerung mit einer Siemens Logo !
    Von Juergen151 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.05.2009, 00:51
  5. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 12:16

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •