LOGO Kapazitiver Sensor an Logo!8 auswerten (Frequenz)

Andyy91

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, da ich noch relativ neu bin mit der Logo! zu arbeiten brauche ich ein bisschen Hilfe. Ich habe einen kapazitiven Sensor und möchte ihn an der Logo!8 12/24V RCE auswerten. Ich habe das Problem das ich nicht weiß wie ich die Schaltung erstellen muss. Ich weiß das die Eingänge an der Logo!8 I5,I6 schnelle Eingänge sind. Ich möchte das eine Pumpe bei einer bestimmten Frequenz sich einschaltet und bei einer anderen wieder aus geht. Ich hoffe das mir jemand helfen kann.
In dem Link ist der Sensor erklärt und noch ein Verweis zu dem Sensor.
http://www.sps-forum.de/sensorik/75882-super-bodenfeuchtesensor-gefunden.html
 
Das wirst du wohl an einer Logo nicht verarbeiten können.

Zitat aus einem Beitrag deines Verweises:
Zur Info: Ausgangsfrequenz im freien Raum zwischen 460 kHz und 430 kHz.
Bei Bedeckung der Sensorfläche mit der Hand wurden bis 10 kHz als untere
Frequenz erreicht.

Die schnellen Zähleingänge können bis maximal 5 kHz. Außerdem liefert dieser Sensor nicht den Spannungspegel für eine Logo.

Edit: Und wenn man den ganzen Beitrag mit seinem Ursprung liest, sieht man, dass das Ganze für eine spezielle Schaltung gedacht ist und damit kein Universalsensor ist.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In dem Beitrag hier im Forum wurde der Widerstand auf 1M erhöht und dadurch langsamer schwingt. Er hat es auch über eine Logo! ausgewertet. Also muss es anscheinend irgendwie gehen. Volt hat jemand eine Lösung. Oder kann mir sagen wie ich das programmieren muss.
I5 - Schwellenwertschalter - Ausgang

Kann ich an der Logo sehen welche Frequenz es liest bzw. den Wert anzeigen lassen?
 
Also ich lese mir jetzt da nicht alle Beiträge, habe bisher aber nur entdeckt, dass du vorhast, dass Teil an einer Logo mit 12VDC zu betreiben.
Na ja, egal.

Im Anhang die Auswertung in der Logo, es läuft die Simulation mit 5 kHz.
Bild 1 zeigt die Simulation, Bild 2 die Parametrierung im Meldetext.

Edit: Vergessene Bilder angehangen.
 

Anhänge

  • Bild 1.jpg
    Bild 1.jpg
    48,8 KB · Aufrufe: 36
  • Bild 2.jpg
    Bild 2.jpg
    61,9 KB · Aufrufe: 36
Zuletzt bearbeitet:
Ich habe jetzt mal geschaut, der Sensor gibt 2,47 kHz aus. das müsste die Logo doch verarbeiten können. Was meinst du mit Spannungspegel?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Damit der Frequenzeingang sauber zwischen 0 und 1 unterscheiden kann, muss das Signal eine festgelegte Spannungshöhe haben.
In Fall der 12/24VDC muss die Spannung den Wert von 8,5V überschreiten.
 

Anhänge

  • Unbenannt.jpg
    Unbenannt.jpg
    39 KB · Aufrufe: 25
Also habe ich gar keine Chance den zu benutzen, außer ich schaffe das eine Ausgangsspannung von über 8,5 hinbekomme. Richtig?
 
Korrekt. Es kann auch sein, dass das Signal schon bei kleiner Spannung als 1 erkannt wird. Aber unter 8,5V gibt Siemens keine Garantie.
 
Also habe ich gar keine Chance den zu benutzen, außer ich schaffe das eine Ausgangsspannung von über 8,5 hinbekomme. Richtig?
Schalte einen Optokoppler (z.B. CNY17) zwischen den Feuchtesensor (TTL-Ausgang) und die LOGO. Etwa so:
Code:
                 +5VDC            A . . CNY17 . . C
Giess-o-mat        o--------------o--+         ---o------ +24V
                                  .  --  ->  |/   .
-----+                            .  \/  ->  |    .
     |   +-----+  OUT  +-----+    .  --      |>   .
HC14 o---| 100 |---o---| 270 |----o--+          \ .
     |   +-----+       +-----+    K              -o------> LOGO DI
-----+                            . . . . . . . . E

Den Widerstand (270) variere so, daß ein Gesamtwiderstand von 370...430 Ohm zwischen dem TTL-Ausgang und der Kathode der Optokoppler-Sendediode 'rauskommt (für IF ca. 10mA berechnet)

Harald
 
Ich habe auch einen kapazitiven Sensor gebaut. Jedoch habe ich einen NE555 genommen. Habe den Sensor dann aber nicht verwendet, weil ich es anders gelöst habe. Den NE555 kannst du mit bis zu 18V betreiben.

MfG Hannes
 