Moin zusammen,

Bei den Maschinen und Anlagen in unserem Betrieb ist es häufig der Fall, dass Teilstationen je nachdem welches Produkt in welcher Variante produziert werden soll innerhalb des Schutzzaunes entfernt oder hinzugefügt werden müssen. Teilweise sind diese Stationen schon etwas betagt und es wurden hier und dort mal Anpassungen am zugekauften System gemacht, so wie sich das über die Jahre halt so manchmal ergibt (Alles noch vor meiner Zeit).

Da ich mit der jetzigen Situation so nicht ganz zufrieden bin und generell die ein oder anderen Stationen eine Überholung bedürfen, bin ich in Punkto modularer Aufbau im Bereich der Not-Halt-Kopplung jetzt vor kurzem über das System Flexi Line von Sick gestolpert. Generell suche ich flexibele Alternativen zur Standard-Kopplung über potentialfreie Kontakte.
Bei dem Systeme würde mich besonders interessieren, ob die Teach-Funktion bei entfernen/hinzufügen von Stationen wirklich so einfach realisiert werden kann wie es grundsätzlich vom Hersteller beschrieben wird. Hat das System vielleicht schon mal jemand so eingesetzt und kann seine Erfahrungen zum besten geben? Auch über Alternativen kann gerne geschrieben werden.


Schönen Gruß

brub
 
Ja, die Funktion ist im Prinzip so einfach, wie beschrieben...
Aber: Lass dich nicht täuschen, du kannst nicht einfach die Geräte aus dem Karton nehmen und "zusammenstöpseln" mit der Erwartung, das es gleich läuft... :)

Die Funktion, das manche Stationen abschaltbar sind und dann wieder neu "geteached" werden müssen, musst du vorher in der Software auch konfiguriert haben...

Wir haben bei uns im "Labor der Bekloppten" *g* jetzt 10 Maschinen über ASi-Bus mal richtig Zusammengeschaltet. (3 Hängen wegen der Nähe zur Zentrale mit 8-adrigem Kabel direkt an deren sicheren Ein/Ausgängen und in den restlichen hängt halt ein ASi-Slave drin)
Da der ganze Kram, je nach Lust und Laune des Betriebspersonales mal als fast 1 Maschine oder als 5 einzelne genutzt werden kann, ist die Verkettung doch recht komplex...Dafür schaltet die CO2-Löschanlage und Jeder mech. Handtaster in dem Raum auch wirklich Immer Alles ab...
Wenn wirklich mal ein ASi-Slave demontiert werden muss, kann man den ja kurz drauf im Schrank der Zentrale (24V-UPS-Gepuffert) ja wieder an den Bus mit 2 Brücken an den Eingängen hängen, bis eine neue Maschine da ist, wo der rein kommt :)

Es kommt also immer darauf an, wie viel du in welcher Konstellation machen willst. Bleiben die vorhandenen Not-Aus-Schaltgeräte oder sollen die alle ersetzt werden (auch teils eine Kostenfrage)

MfG Fabsi
 