B&R SPS mit EPROM probleme.

Beiträge
8.338
Reaktionspunkte
1.903
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ein Unterlieferant von meinen benutzt eine Maschine mit einem B&R 2003 SPS.
Leider sagt er, daß er nicht das EPROM erhalten kann, um zu funktionieren. Das kann ein Problem für mich sein, da es dann keine andere Weise, ein Update zu laden gibt oder die CPU auszutauschen, anders als eines PC mit der programmiersoftware anzuschließen. Entsprechend ihm ist dieses ein bekanntes Problem mit B&R. Sogar B&R Support kann nicht ihm oder mir helfen.
Hat jemand gehört über dieses Problem?
 
bei den 2003er ist das flash onboard (ausnahme cp476 mit der optional erhältlichen memcard). es stimmt das du bei einem update oder einem cpu wechsel den pc bemühen musst um die software zu übertragen. meines wissens müsste aber dafür das kostenlose pvi/transfer tool genügen. der lieferant muss hierfür nur die ausführbaren module zur verfügung stellen (den quellcode kann er für sich behalten falls er diesen nicht hergeben will)!

Entsprechend ihm ist dieses ein bekanntes Problem mit B&R
problem hin oder her, bei vielen kleinsteuerungen ist der programmspeicher onboard.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
PVI Transfer

Hallo,
HarryLask hat Recht. Es gibt mit PVI-Transfer die Möglichkeit ein Projekt auf eine CPU zu bringen ohne dem Kunden die Programmiersoftware und den Quellcode zu überlassen. Besorge dir eine CD mit der Programmiersoftware "Automationstudio". Gibt es als Trail kostenlos. Installiere das PVI System und lies in der Hilfe "Automation Net" unter PVI-Transfer die Einzelheiten nach.
Wir nutzen seit 11 Jahren Steuerungen der Baureihe 2003 von B&R. Sie sind sehr schnell und zuverlässig. Das leidige Updateproblem kenne ich bestens.
Meist tauschen wir die gesamte CPU aus. Mittlerweile setzen wir PowerPanel PP41 ein, dort kann mittels einer Flashcard ein Update gemacht werden.

viel Erfolg Jens
 
Zurück