Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 26

Thema: Ventilöffnung mit Zeitfenster

  1. #11
    i3membrane ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.05.2016
    Beiträge
    16
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    hier die techn Daten des Ventils

    RSG 97001076
    700A27/15/M1G12TT-50
    0-16bar
    24VDC
    E161795

    Ansteuerung:
    RSG
    312A0000/2,0/M0G18N
    0-8bar
    24VDC
    E161694

    wie sieht es denn da mit dem aktiven Signal zum ausschalten aus?

    Gruß
    i3membrane

  2. #12
    i3membrane ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.05.2016
    Beiträge
    16
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Das Ventil:

    RSG 97001076
    700A27/15/M1G12TT-50
    0-16bar
    24VDC
    E161795

    die pneum. Ansteuerung:

    RSG 93120006
    312A0000/2,0/M0G18N
    0-8bar
    24VDC
    E161694

    wie sähe denn das programm mit einem aktiven ausschaltsignal aus?

  3. #13
    i3membrane ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.05.2016
    Beiträge
    16
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Das Ventil:

    RSG 97001076
    700A27/15/M1G12TT-50
    0-16bar
    24VDC
    E161795

    die pneum. Ansteuerung:

    RSG 93120006
    312A0000/2,0/M0G18N
    0-8bar
    24VDC
    E161694

    wie sähe denn das programm mit einem aktiven ausschaltsignal aus?

  4. #14
    i3membrane ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.05.2016
    Beiträge
    16
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Das Ventil hat jetzt nach einer halben Stunde ausgeschalten.

  5. #15
    Registriert seit
    02.01.2015
    Beiträge
    524
    Danke
    95
    Erhielt 109 Danke für 104 Beiträge

    Standard

    Tut mir leid, aber die Daten sagen mir nichts. Hast du mal ein Datenblatt dazu?

  6. #16
    i3membrane ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.05.2016
    Beiträge
    16
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ok es ist ein 2/2 Wege Kolbensteuerventil
    700A27/15/M1G12TT-50 2400
    NC, 2/2-Wege, fremdgesteuert mit dem Meduim schliessend
    Druckbereich 0-16bar
    Steuerdruck 4,0-8,0bar
    Antriebszylinder Durchmesser 50mm, einfachwirkend mit angebautem Pilotventil (3/2-Wege Pilotventil Baureihe 310)
    Nennweite DN15
    Anschluss G1/2
    Dichtwerkstoff PTFE an Sitz und Spindel
    Anschlussspannung 24VDC

    ich hoffe das hilft weiter.

  7. #17
    i3membrane ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.05.2016
    Beiträge
    16
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

  8. #18
    i3membrane ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.05.2016
    Beiträge
    16
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Wie kann ich in der Schaltung ein aktives Ausschaltsignal für das Ventil einbauen? Wie müsste die Schaltung aussehen?

  9. #19
    Registriert seit
    02.01.2015
    Beiträge
    524
    Danke
    95
    Erhielt 109 Danke für 104 Beiträge

    Standard

    Weißt du denn überhaupt, wie das Ventil funktioniert?
    Wenn es sich nach dem Abschalten der Steuerspannung nach ein Zeit x selbst hält und ich etwas von "mit dem Medium schließend" lese, vermute ich mal, dass, wenn die Steuerspannung aus ist und nach Absinken des Wasserdrucks nach einer Zeit X das Ventil selbsttätig schließt.

  10. #20
    i3membrane ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.05.2016
    Beiträge
    16
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ja das Ventil schliesst, aber erst nach einer Weile. Ich möchte es aber sofort nach Ablauf der 10 min schliessen. Per Ansteuerung. Jetzt schliesse ich es mit Deiner Schaltung, indem ich das Programm beende. Ich habe eine Stoppuhr. Funtioniert auch, aber es muss auch über die Ansteuerung gehen. Denke ich.

Ähnliche Themen

  1. Zeitfenster in dem einige Zyklus gestartet werden
    Von ETG_Austria im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 14:35
  2. Analoghöchstwert im Zeitfenster
    Von Benny-54 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.02.2010, 18:54

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •