Das habe ich ja verstanden. Aber scheinbar verstehst du mich nicht.
Dein Ventil scheint kein einfaches Auf/Zu-Ventil zu sein. Sondern es ist ein Ventil mit einer Zusatzfunktion. Wenn die Spule angesteuert wird, sieht es so aus, als wenn eine Steuerkammer geflutet, welche das Ventil über den Wasserdruck geöffnet hält, auch wenn die Ansteuerspannung für die Spule wieder abgeschaltet wird. Dann wird die Steuerkammer über wohl über eine kleine Bohrung geleert, bis der Druck in der Steuerkammer nicht mehr ausreicht, um das Ventil noch offen zu halten.
Deswegen hatte ich dich gefragt, ob du weißt, wie dein Ventil funktioniert. Ich weiß es nicht.
Vielleicht solltest du dich mal mit dem Hersteller kurzschließen oder mit jemanden, welche das Ventil kennt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dies ist die Antwort des Herstellers:
das Ventil vom Typ 700 ist ein klassisches Auf und Zu Ventil. Die Signalübertragung zwischen der SPS und dem Ventil (die Druckluft) erfolgt nicht zeitgleich. Abhilfe hierfür wäre ein Schnellentlüftungsventil einzubauen um den Steuerdruck schneller zu entlüften damit das Ventil schneller schließt. Die bessere Variante wäre ein Direktgesteuertes Ventil zu verwenden (z.B. ein Coaxventil Typ 269 in DN15).

Also habe ich keine Chance ein schnelles Schliessen über die SPS Steuerung?
 
Diese Servoventile habe sehr kleine Bohrungen. Damit darfst Du kein Medium mit Verschmutzungen verwenden.
Hast Du die Fließrichtung durch das Vent. beachtet? Ist der Mediendruck um Steuerdruckbereich (nicht nur statisch, sondern auch der Fließdruck!)?
Ich würde einmal zerlegen, reinigen und zusammenbauen.

Die Bauart ist wie geschaffen für große Durchflüsse. Nachteil: Wenn der Fließdruck zu niedrig ist, gibt es "Effekte".
 
Zuletzt bearbeitet:
Also zwischen Normalen Schließen und Schnell Schließen, und deinen 30 Minuten sind so ca. 29,9 Minuten bei Normalen Schließen, und 29,95 Minuten bei Schnellen Schließen Unterschied ...
Heißer Tip im Moment wäre ja irgendwie, das dass Ventil falschrum eingebaut ist.

@weißnix
Es handelt sich um ein pneumatisch betätigtes Schrägsitzventil, Verschmutzungen sind relativ egal.

Mfg
Manuel
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@MSB
Da hat sich wohl endlich einer die Mühe gemacht, das Datenblatt zu lesen ;)

Durch Feder schließend?
Typischer Fehler: Als Ansteuerventil ein 2/2-Wege-Ventil verbaut. Dadurch baut sich der Steuerdruck nur durch Leckagen ab.
Richtig ist ein 3/2-Wege ansteuerventil.

Das 312A scheint ein 3/2 zu sein. Entlüftungsanschluss (R) frei? Bei niedrigem Mediendruck ist die Fließrichtung im Schrägsitzventil erstmal egal, die Feder ist meist recht kräftig. Die Fließrichtung ist vor allem für Ventil/Druckschläge wichtig.

Pilotventil
Anschluss 1 / P --> Druckluftversorgung
Anschluss 2 / A --> zum Schrägsitzventil
Anschluss 3 / R --> offen/ Schalldämpfer

Bei vertauschung von P und A in der Regel folgen siehe 2/2 Wege...
Alles aus dem echten Leben ;)

Schaltet das ganze korrekt (sofort) ab, wenn vom Steuerventil die Magnetspule abgezogen wird? Dann Schaltungs- oder Programmfehler.
 