    Hallo liebe Forumuser,

    ich möchte ein Ventil 600s lang als geöffnet ansteuern, danach soll es schliessen. Nach Programmstart soll das Ventil geöffnet werden.Ich finde kein Block, wo ich die Zeit runterzählen lassen kann. Wie müsste der zu programmierende Blockaufbau aussehen?. Ist bestimmt keine grosse Sache. Bin aber neu als Logotüftler.

    Siemens Logo 12/24 RC
    0BA6.Standart
    Zitieren Zitieren Ventilöffnung mit Zeitfenster  

  2. #2
    Registriert seit
    02.01.2015
    Beiträge
    524
    Danke
    95
    Erhielt 109 Danke für 104 Beiträge

    Standard

    Im Anhang mal eine mögliche Lösung.

    Die Ausschaltverzögerung, welche mit 10 min. (10 x 60s = 600s) parametriert ist, wird über zwei Wege angesteuert:
    - über den Anlaufmerker M8, welcher nur im ersten Zyklus 1-Signal führt.
    - oder über einen Taster/Schalter.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

  3. #3
    i3membrane ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.05.2016
    Beiträge
    16
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Vielen Dank, es funktioniert. Nur noch ein Anliegen. Kann man das auch mit 4 Ventilen machen. Also das sie hintereinander starten, wenn jeweils die 10 min abgelaufen sind?

    Gruß
    i3membrane

  4. #4
    Registriert seit
    02.01.2015
    Beiträge
    524
    Danke
    95
    Erhielt 109 Danke für 104 Beiträge

    Standard

    Bitte schön.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

  5. #5
    i3membrane ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.05.2016
    Beiträge
    16
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ui, habe gerade gesehen, das Ventil schliesst nicht nach 10 min. Es bleibt geöffnet und das Wasser fliesst weiter.

  6. #6
    Registriert seit
    02.01.2015
    Beiträge
    524
    Danke
    95
    Erhielt 109 Danke für 104 Beiträge

    Standard

    Das kann aber nicht an meinem Programmvorschlag liegen. Da wird der Ausgang nach 600s wieder ausgeschaltet.

  7. #7
    i3membrane ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.05.2016
    Beiträge
    16
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ja, das denke ich auch. Mom ich überlege auch nochmal. Das heist ja, dass das Ventil das Ausschaltsignal nicht bekommt.....

  8. #8
    Registriert seit
    02.01.2015
    Beiträge
    524
    Danke
    95
    Erhielt 109 Danke für 104 Beiträge

    Standard

    Was ist das denn für ein Ventil? Eins mit Selbsthaltefunktion? Dann braucht es ein aktives Signal zum Ausschalten.

  9. #9
    i3membrane ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.05.2016
    Beiträge
    16
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    nun jetzt nach einer halben Stunde ging das Ventil zu.

  10. #10
    Registriert seit
    02.01.2015
    Beiträge
    524
    Danke
    95
    Erhielt 109 Danke für 104 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Da kann ich nichts weiter zu sagen, weil ich das Ventil nicht kenne.

Ähnliche Themen

  1. Zeitfenster in dem einige Zyklus gestartet werden
    Von ETG_Austria im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 14:35
  2. Analoghöchstwert im Zeitfenster
    Von Benny-54 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.02.2010, 18:54

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •