AEG AKF nach Step7/Codesys konvertieren

akfuzzy

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo SPS-Freunde!
Manchmal kommen einem noch alte Anlagen mit AEG-Steuerungen in die Hände.
Hat oder kennt jemand eine Software, die zb. aus AKF25 für die A250 brauchbare Step7- oder Codesys-Programme konvertiert?
Dh. also die Umsetzung des Codes und natürlich der Signal-Adressen, Datenstrukturen, evtl. auch der Systembausteine (SFB)?
Wie sieht es mit AKL25 (das unter OS/2 lief) mit Schrittketten aus?

Interessant könnten auch noch die Konvertierung von älteren AKF35- und AKF13-Programmen für mich sein.
Vielleicht sogar noch DologB für die A500....

Das man die alten Programme drucken und dann mühsam durch Suchen/Ersetzen händisch ersetzen kann, ist mir wohl geläufig. Aber bei großen Programmen auch sehr aufwendig.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo zusammen,
eine Konvertierungssoftware für Step7 oder Codesys kenne ich auch nicht. - Wir sind bei uns dazu übergegangen, die Steuerungen nicht komplett auszutauschen, sondern nur die CPUs durch die OHP-CPUs zu ersetzen. Da OHP Ersatzteile für die Steuerungen liefert und die CPUs ModbusTCP-fähig sind, reicht uns das. OHP nutzt als Programmiersoftware Multiprog - und liefert hier auch ein Konvertierungstool mit.
Hängt halt ein bisschen davon ab, was man für einen Aufwand treiben will. Vielleicht hilft Dir diese Info ja auch weiter?
Viele Grüße
Michael
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Michael!
Danke für die Antwort und die Horizonterweiterung!
OK, für eine Leitsystemkopplung ist Modbus/TCP auf der CPU ja nützlich, um Mosaiktafeln durch PC-Visus zu ersetzen.
Wird denn auch Modbus1-SFB (Bitbus) für dezentrale Erweiterungen (DEA) unterstützt? Und was ist wenn noch zusätzliche BIK gesteckt sind, also weitere Bitbus-Koppler? Was ist, wenn in der Anlage diese "intelligenten" Karten ausfallen?
Wird wirklich das GESAMTE Anwenderprogramm umgesetzt (Kosten? Aufwand?) Fragen über Fragen....
Aber mir ist ist sehr lieb von Dir als Anwender Erfahrungen aus erster Hand zu erhalten als von OHP (habe mich allerdings auch noch nicht damit beschäftigt). Bei einigen Herstellern wird ja doch oft das Blaue vom Himmel.......

Gruß
Ingo
 
Hallo Ingo,
wir selbst nutzen weder Modnet 1/SFB noch DEA, insofern kann ich Dir nicht sagen, wie das mit der Umsetzung diesbezüglich aussieht. Aber es gibt im Online-Katalog zumindest jede Menge Karten für diese Zwecke.
Und was die Konvertierung betrifft: ich hab die am Anfang mal "spaßeshalber" ausprobiert und das Ergebnis sah eigentlich ganz gut aus. Verwendet haben wir sie schlussendlich trotzdem nicht, weil wir - im Zuge der Umstellung von Mosaiktafel auf PC-Visu - so viele Änderungen an Ein- und Ausgängen hatten, dass wir das nicht mehr für sinnvoll hielten. Auch waren die alten Programme alle in AWL, während wir heute lieber FUP einsetzen. Und weil die damaligen Programmierer leider recht großzügig mit NOP umgingen, war die direkt Umwandlung von AWL in FUP meist nicht möglich.
Bei uns ging und geht es in erster Linie um Ersatz von A120-CPUs sowie die Abschaffung der A250, die ausschließlich zur Ankopplung der A120 an die Leittechnik diente. Und die Kommunikation über ModbusTCP ist ja dann doch "ein wenig" einfacher als die alte...
Wenn ich OHP richtig verstehe, dann ist denen die ganze "Fernwirk"-Geschichte ziemlich wichtig. Haben wir nur wie gesagt nicht gebraucht.

Viele Grüße

Michael
 
Mache mal Nägel mit Köpfen

Hmmm, da muß ich wohl mal selber kreativ werden.

Jaja, leider haben es einige der alten S5-Programmierer-Garde nicht verstanden, in Systemen mit moderneren Stilmitteln von ihrem AWL abzulassen. Kriege heute noch die Krise, wenn ich in Step7-Programmen AWL-Schrittketten und Sprünge ohne Ende sehe.....
 
Da es in Concept eine eigene Bibliothek mit AKF-EFBs gibt, müsste es doch eigentlich auch ein Konvertierungs-Tool geben. Sonst machen die ja wenig Sinn?! Die Frage ist nur: wie heißt es, und wo findet man es? Von Concept nach Unity gibt's eins, das hab ich schon mal getestet. Hat auf selbstgebaute DFBs etwas eigenwillig reagiert, wirkte aber sonst ganz tauglich. Von AKF direkt nach Unity... ist mir nichts bekannt.
 
AKF nach Concept? Sehr unwahrscheinlich

AKF ist ja wie Step5,Step7 eine AWL- und damit Textzeilen-basierte Sprache, netzwerkstrukturiert (wenn auch in FUP oder KOP darstell- und programmierbar), und durch Export/Import von Texten kann man da einiges machen. Ich bin da in einer Entwicklungsphase in der schon seeehr viel automatisch geht!
Concept ist ja IEC-xxx-konform rein grafisch zu programmieren. Da ist soweit ich weiß kein Code als Text verfügbar. Zudem ist die Anzahl der Netzwerke/Sections bei Concept ja stark begrenzt (wenn auch von der Größe her wegen der völlig freien grafischen Gestaltung ganze "Tapeten" programmierbar sind), sodaß man schon formell AKF-Netzwerke gar nicht in die Struktur von Concept überführen könnte.
Die "großen" SPS-Hersteller haben idR. sowieso nie irgendein Interesse das eine in das andere eines anderen Herstellers überführen zu können (wenn sie es nicht mal bei ihren eigenen Produkten schaffen).
Lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Von AKF nach Concept scheint mir auch der Markt zu klein zu sein.
 