Hallo Forumgemeinde,

ich möchte mein Haus überwachen und ein Fenster auf / zu machen.

Haus überwachen: Dies möchte ich durch Reedkontakte realisieren.
Fenster auf / zu: Dies habe ich aktuell über eine 230V Logo von Mitsubishi seit Jahren erfolgreich im Einsatz.

Da ich nicht für ein eigentlich kleines Projekt 2 Steuerungen betreiben möchte, soll die neue Logo8 beides übernehmen und die alte Mitsubishi hat ausgedient.

Nun zu meiner Frage: Die Funktion Haus überwachen möchte ich je Außentür diese beispielhaften Zustände überwachen:

Tür auf / zu
Tür / Schloss verriegelt / entriegelt.
Das möchte ich über einen einzigen Analog Eingang machen sonst brauche ich ja bei 4 Außentüren vier Eingänge.

Mein Plan ist es widerstandscodiert 2 Reedkontakte mit Öffner / Schließer also inkl. Leitungsüberwachung über mehrere Spannungen zu realisieren.

Analog Eingang:
Tür auf: 0-1,5V
Tür zu: 2,5-4V
Schloss verriegelt: 4,5-6V
Schloss entriegelt: 7-8,5V oder 7-10V

Diese 4 Schaltzustände sind dann unterschiedlich zu verwenden für weitere Aktionen.
Beispiel: Licht zu bestimmter Uhrzeit an und Warnleuchte bei anderem Schaltzustand an

Ist so etwas überhaupt möglich mit einem Logo / Analogem Eingang?

Ich habe schon einige Tutorials, Beschreibungen durch, finde aber meist nur eine Temperatur 0-10V oder ein PT100 wo dann bei einem Signalzustand weiter geregelt wird und nicht bei mehreren.
Das ist für mich eine Kaufentscheidung welche Logo8 Variante ich mir zulege. Mit der alten Mitsubishi gibt es nur 230V IN, daher kenne ich mich da noch nicht aus.

Schöne Grüße
 
Das sollte so machbar sein. Dem analogen Eingang ist es schlussendlich total egal, wie Du ihn auswertest.
In Deinem Falle wären es 3 oder 4 analoge Schwellwertschalter, die auf einem Eingang hängen. Kunstvoll wird es erst, wenn man an die Grenzen der Steuerung bzgl. der eingesetzten Logikelemente erreicht.
Die 230V-Varianten haben nicht die 0...10V-Eingangsoption. Ergo ist Deine Wahl schon recht vorgegeben.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mein Plan ist es widerstandscodiert 2 Reedkontakte mit Öffner / Schließer also inkl. Leitungsüberwachung über mehrere Spannungen zu realisieren.

Analog Eingang:
Tür auf: 0-1,5V
Tür zu: 2,5-4V
Schloss verriegelt: 4,5-6V
Schloss entriegelt: 7-8,5V oder 7-10V
Dem Analogeingang ist es egal, wie die Spannung erzeugt wird.
Von der LOGO! wird diese Spannung immer in 1000 Einheiten zerlegt, also 0,01V je Einheit. Dieser Analogwert kann mit ettlichen Analogbausteinen, wie z.B. Schwellwertschaltern, beliebig ausgewertet werden.
Grenzen setzen Dir dabei zum Einen die max. 32bit Verabeitungsbreite der Analogwerte und zum Anderen die max. 400 möglichen Bausteine der LOGO! bzw. deren zur Verfügung stehender Programmspeicher.

Du musst Deine Eingangswerte allerdings so wählen, dass Du eindeutige Werte für 4 Zustände von je 2 Dingen in Summe hast!
Das ist bei Deinem obigen Beispiel nicht der Fall. Wenn da die Tür ver- und das Schloß entriegelt ist, dürfte auch eine Spannung von etwa 8V entstehen. Also der gleiche Wert wie bei Schloss entriegelt.
Es müßte also in etwa so aussehen (plus die Schwankungen) -
Schloß an der gleichen Tür (Tür auf und Schloß verriegelt wäre unlogig):
Code:
 0V - Tür auf + Schloß entriegelt
 5V - Tür zu  + Schloß entriegelt
10V - Tür zu  + Schloß verriegelt
bzw. unabhängig voneinander z.B.:
Code:
0V - Tür auf + Schloß entriegelt
3V - Tür zu  + Schloß entriegelt
6V - Tür auf + Schloß verriegelt
9V - Tür zu  + Schloß verriegelt
6V kommen also vom verriegeltem Schloß, 3V von der geschlossenen Tür

Ergebe also für Letztere z.B. Schwellbereiche für 0-100, 200-400, 500-700 und über 800. Sowas ist relativ einfach umsetzbar. Je nachdem, was halt hinten dabei rauskommen soll.
 
Moin

Ich würde für die Meldungen einfache Eingänge nehmen. Reedkontakt geschlossen = Fenster geschlossen
Reedkontakt offen = Fenster offen oder Signalweg defekt


Das mit den verschiedenen Pegel hat den Nachteil das im Fehlerfalle die Diagnose schwieriger wird. Ich hatte das ähnlich gelöst. Leider gab es Probleme mit der Leitungslänge und der parasitären Einkopplung von Spannungen. Musste separate leitungswege nehmen.

Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Zuletzt bearbeitet:
Erstmal vielen Dank für die perfekten Antworten!
Somit kann ich bestellen und beginnen mit der Programmierung.

Spitze Forum!
 