    Hallo Leute,
    hab ein Paar Fragen zu EthernetIP,
    1. Kann man mit einer EthernetIP Steuerung (zB. Allen-Bradley) azyklisch lesen und schreiben?
    2. ist das auch während dem Betrieb, nicht nur beim Start, möglich?
    3. Müssen die azyklischen Objekte eines Gerätes trotzdem in der EDS für die Steuerung beschrieben sein oder reicht es wenn sie im Gerät einer "Class" zugeordnen sind?
    4. falls es möglich ist, wie kann ich dann mit "RSLogix 5000" darauf zugreifen?

    Vielen Dank für eure Hilfe!
    mit freundlichen Grüßen
    deinVater

    http://www.sps-forum.de/members/80571.html

    Wer meint seine Entwicklung abgeschlossen zu haben, der hat sie nie wirklich begonnen!
    ->EIN NEGER MIT GAZELLE ZAGT IM REGEN NIE<-
    Zitieren Zitieren azyklisch bei EthernetIP  

  2. #2
    Registriert seit
    09.01.2012
    Beiträge
    466
    Danke
    25
    Erhielt 38 Danke für 35 Beiträge

    Standard

    Hallo

    Die Allen Bradley Steuerungen lesen alle Teilbehmer am Bus Azyklisch aus. Du musst es selbst programmieren falls du es nicht möchtest.

  3. #3
    Registriert seit
    20.03.2010
    Beiträge
    22
    Danke
    3
    Erhielt 9 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    die azyklischen Nachrichten bei EthernetIP nennen sich ExplicitMessage.
    Mit der Funktion "MSG´" (Message) kann man in RSLogix zu jeder Zeit auch azyklisch Parameter Lesen oder Schreiben.
    Die Funktion muss in den Controller Tags zuerst angelegt werden. Datentyp MESSAGE.
    Dann Rechtsklick auf diesen Datentyp und "Message Konfigurieren" auswählen.
    Image_01.jpg
    Message Type "CIP Generic" auswählen.
    ServiceType: "Get Attribute Single" oder "Set Attribute Single" (Lesen oder Schreiben)
    Source Element ist die Varieble die geschrieben werden soll und Desination ist die Variable für den Lesewert.
    Image_02.PNG

    Bei Path muss der konfigurierte Teilnehmer aus der IO Konfiguration angegeben werden.

    Image_03.jpg

    Aufruf der Funktion im Programm: Parameter über CIP Adresse (Class, Instance und Attribute) auswählen:

    Die Zyklische Kommunikation läuft weiterhin weiter !!!

    Viele Grüße

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu zephyr für den nützlichen Beitrag:

    DeinVater (17.06.2016)

  5. #4
    Avatar von DeinVater
    DeinVater ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.01.2015
    Ort
    weit weg
    Beiträge
    13
    Danke
    17
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Vielen Dank zephyr, das hat mir sehr viel geholfen!
    Genau das hab ich gesucht!

    schönen Tag noch
    mit freundlichen Grüßen
    deinVater

    http://www.sps-forum.de/members/80571.html

    Wer meint seine Entwicklung abgeschlossen zu haben, der hat sie nie wirklich begonnen!
    ->EIN NEGER MIT GAZELLE ZAGT IM REGEN NIE<-

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.04.2016, 21:24
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.06.2015, 15:12
  3. Step 7 Daten azyklisch gegenlesen mit dem SFB52 RDREC
    Von Sesssko im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.11.2014, 18:24
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.01.2011, 08:31
  5. CPU315-2DP mit DP zyklisch und azyklisch
    Von Kieler im Forum Feldbusse
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.03.2009, 22:25

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •