Hallo zusammen,

in RSLogix 5000 gibt es kein Verlängerter Impuls (S_VIMP) wie in TIA Portal. Deswegen will ich das mit Einschalverzögerung (TON) programmieren.
Kann jemand bitte mir helfen? Wie kann ich z.B. mit Einschaltverzögerung (TON) und/oder Ausschaltverzögerung (TOF) einen Verlängerten Impuls realisieren?

Vielen Dank im Voraus
 
Das Einagngssignal, das du verlängern willst (habe ich "I1" genannt), legst Du auf einen OSR danach einen TOF. Der Ausgang des TOF ist dann dein S_VIMP (hab ich "O1" gannant)
 