    Hallo,

    hab hier eine ältere Möller PS3 Steuerung, die gelegentlich in Stopp geht. Meist funktioniert alles prima, aber alle x Monate tritt das Problem auf.
    Ob das Störungs-Bild immer identisch ist, kann ich nicht mit Sicherheit sagen, da ich erst 2x persönlich vor Ort war, als es passiert ist.

    Wenn der Fehler auftritt geht die SPU in Stopp – die RUN-LED ist an allen verbundenen Modulen aus. Am Muttergerät blinkte zudem die Power-LED.
    Nach Wegnahme der Spannung startet die Steuerung wieder, als sei nichts gewesen.

    Hat noch wer ein Hardware-Handbuch der Möller PS3?
    Kennt jemand direkt den Fehler, der das Blinken der Power-LED auslöst?

    Gruß
    Kabeläffle
    Zitieren Zitieren Möller PS3 Power LED Blinkt (und CPU in Stopp)  

  2. #2
    Registriert seit
    11.01.2015
    Beiträge
    67
    Danke
    31
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    hat niemand mehr ein Hardware-Handbuch der Moeller PS3?

    Oder kennt jemand direkt den Fehler, der das Blinken der Power-LED auslöst?

    Gruß
    Kabeläffle

  3. #3
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.409
    Danke
    392
    Erhielt 2.342 Danke für 1.949 Beiträge

    Standard

    Naja ... ich denke mal, dass es nicht einfach ist, dir hier zu helfen.
    Das letzte Mal, wo ich mit dieser Steuerung zu tun hatte ist mehr als 20 Jahre her - und damals war die auch schon nicht mehr "State of the Art".
    Es könnte also schwierig für dich werden - ich kann mich da an nichts mehr erinnern ...

  4. #4
    Registriert seit
    24.05.2006
    Beiträge
    103
    Danke
    27
    Erhielt 18 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Hallo Kabeläffle,

    könnte vielleicht eine der inneliegenden Sicherungen sein?

  5. #5
    Registriert seit
    31.12.2003
    Beiträge
    223
    Danke
    1
    Erhielt 32 Danke für 28 Beiträge

    Standard

    Hallo Kabeläffle,
    Ich zietiere aus dem Handbuch:
    Power-LED blinkt mit 10 Hz -> Zykluszeitüberwachung hat angesprochen(Watch dog) z.B. durch programmieren einer Endlosschleife!
    008 LI0.0
    009 JCN 008

    Gruß Uwe

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Uwe Schröder für den nützlichen Beitrag:

    Kabeläffle (25.07.2016)

  7. #6
    Registriert seit
    11.01.2015
    Beiträge
    67
    Danke
    31
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Otto Beitrag anzeigen
    Hallo Kabeläffle,

    könnte vielleicht eine der inneliegenden Sicherungen sein?
    Hallo Otto,

    das denke ich eher nicht. Nach Spannung aus läuft wieder alles.
    Die elektronische Sicherung an der SPS würde doch am Gerät angezeigt?

    Gruß
    Kabeläffle

  8. #7
    Registriert seit
    11.01.2015
    Beiträge
    67
    Danke
    31
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Daumen hoch

    Zitat Zitat von Uwe Schröder Beitrag anzeigen
    Hallo Kabeläffle,
    Ich zietiere aus dem Handbuch:
    Power-LED blinkt mit 10 Hz -> Zykluszeitüberwachung hat angesprochen(Watch dog) z.B. durch programmieren einer Endlosschleife!
    008 LI0.0
    009 JCN 008

    Gruß Uwe
    Hallo Uwe,

    super, es gibt doch noch Leute die sich mit Oldtimern auskennen!

    Ob das jetzt 10 Hz sind, glaube ich nicht. Es ist eher unregelmäßig, aber für Mose-Code zu schnell.
    blink, blink, Blink, Pause, blink, blink, Blink, Pause, … (Fett = etwas länger)
    3Hz könnten eher Stimmen (ca. 15 steigende Flanken in 5s)

    Was sagt das Handbuch über andere Blink-Sequenzen?
    Kannst du den entsprechenden Teil hier ins Netz stellen?

    Gruß
    Kabeläffle

  9. #8
    Registriert seit
    08.02.2007
    Ort
    A-2320
    Beiträge
    2.240
    Danke
    240
    Erhielt 332 Danke für 303 Beiträge

  10. #9
    Registriert seit
    11.01.2015
    Beiträge
    67
    Danke
    31
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Das waren die ersten, die ich gefunden habe. Leider kein Kommentar zur Power-LED…

  11. #10
    Registriert seit
    11.04.2007
    Ort
    bei bremen
    Beiträge
    15
    Danke
    10
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wenn ich mich recht erinnere (ist auch schon eine Weile her), hat entweder die Master-Ps3 einen internen Fehler (Speicher oder CPU) oder die Kommunikation zwischen den Modulen klappt nicht. Da ist dann wahrscheinlich nichts mehr zu retten. Wenn du noch ein Prg hast, könntest du versuchen die Module untereinander zu tauschen und das Programm neu zu übertragen. Aber ob es was bringt, weiss ich nicht.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.02.2014, 16:31
  2. Möller PS3
    Von Napie im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.09.2012, 07:18
  3. Möller ps3 Welche wählen und brauche ich ein Speichermodul
    Von nap87 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.02.2012, 12:29
  4. CPU313C-2DP SF Led blinkt
    Von nekron im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.02.2010, 00:25
  5. S5 115U CPU 942B ---ST LED Blinkt???
    Von razor55 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.11.2006, 10:03

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •