    Hallo,

    ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen. Ich würde gerne eine Kommunikation über Ethernet zwischen den beiden Stationen aufbauen, um Temperaturwerte auszutauschen auszutauschen und in den jeweiligen Stationen weiterverarbeiten.
    Soweit so gut. Mein Problem ist wie stelle ich eine Verbindung zwischen den beiden Geräten auf?

    Weiß jemand wie dies funktioniert bzw. hat dies schon gemacht
    Zitieren Zitieren Saia Kommunikation zwischen PCD3.M3330 und PCD3.M5440  

  2. #2
    Beginner13 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.07.2013
    Beiträge
    17
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Kennt sich den hier keiner mit Saia aus? Oder kann mir irgendwie weiterhelfen?

  3. #3
    Registriert seit
    31.03.2012
    Ort
    Minden
    Beiträge
    122
    Danke
    22
    Erhielt 57 Danke für 35 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    mit Saia habe ich zwar nichts zu tun, trotz allem habe ich mit wenigen klicks auf der Saia- Homepage das gefunden:

    https://www.sbc-support.com/de/dokum...tion-netzwerk/

    https://www.sbc-support.com/uploads/...erungen_05.pdf

    MfG aus OWL

  4. #4
    Registriert seit
    07.06.2006
    Ort
    Bayern
    Beiträge
    611
    Danke
    26
    Erhielt 153 Danke für 137 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Das Zauberwort bei Saia heißt "S-Bus Kommunikation".
    Ist über Ethernet eigentlich kein Hexenwerk, da hier alle Steuerungen Masterfähig sind, und jeweils auf Adressbereiche (Register, Flags) von anderen Steuerungen zugreifen können.
    Wenn du in Fupla programmierst - wovon ich ausgehe, gibt es hierfür Standard F-Boxen.
    Einfach mal ein bisschen über die Standardbausteine drüberfliegen, und vielleicht auchmal die Doku lesen.

Ähnliche Themen

  1. Biete Saia SPS PCD3
    Von SPS_Kalle im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.05.2014, 15:26
  2. Profibus DP - Slave: Saia PCD3
    Von Onkel Dagobert im Forum Feldbusse
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.07.2013, 07:39
  3. Umstellung SAIA PCD3 auf Simatic S7
    Von Joey67 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.09.2010, 14:25
  4. Kommunikation zwischen S5 und S7
    Von Msyou im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 10.02.2010, 09:47
  5. SAIA PCD3 Modelle teils NEU zu Verkaufen
    Von pete_colo_Sima im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.09.2009, 16:37

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •