Rockwell Controllogix Structured Text Programmstatus

StGo

Level-1
Beiträge
84
Reaktionspunkte
6
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gibt es im Studio5000 LogixDesigner (Controller 1756-L71S, V28.01) im strukturierten Text keine Programmstatusanzeige oder habe ich nur den richtigen Haken noch nicht gesetzt?

Danke für Eure Unterstützung + Gruß
StGo
 
Ist zwar schon länger her aber...

Programmstatus wie die farbliche Hervorhebung in der Ladder-Logic? Die gibt es nicht, als Hilfsmittel stehen dir die Watch List (Menüleiste "View" -> "Watch") und die Trend-Funktion zur Verfügung. Alternativ auch mit der Maus über einen Tag fahren und Wertänderungen beobachten.
Um nur zu sehen ob die Routine überhaupt abgearbeitet wird kannst du auch einen Zykluszähler in die Routine setzten (Cycles := Cycles + 1), wird die Routine abgearbeitet tut sich da was.

Gruß Mathias
 
Zuletzt bearbeitet: